万能的大仙们,变压器接线求助
yanyuxiaocun
2013年12月26日 13:09:22
只看楼主

借助万能的网络,万能的大仙,这个变压器的接线怎么接?只知道是220或380输入的,但两头接线端子都一样,真不知是怎么接线的,俯首求助。

借助万能的网络,万能的大仙,这个变压器的接线怎么接?只知道是220或380输入的,但两头接线端子都一样,真不知是怎么接线的,俯首求助。

20131223038.jpg


20131223038.jpg


20131223042 (1).jpg

免费打赏
掌中兲坣
2013年12月27日 13:15:27
2楼
几点想法,不一定可行,可以参考一下
1、看看绕组匝数和线的粗细,匝数多,线细的是输入,匝数少线粗的是输出
2、测试一下电阻,应该会有不同。
回复
dianqipanli
2013年12月27日 21:03:39
3楼
什么变压器,端子板上没有标识。
一般来说,高压(输入)导线较细,线圈在外部,而低压(输出)导线较粗,线圈在里面。
用万用表测量,电阻小的是低压(输出),反之,电阻大的是高压(输入)。
看照片,上部像是低压(输出)。
回复
yanyuxiaocun
2013年12月28日 08:01:07
4楼
真是太感谢了,测上面最左和最右电阻0.5,测其它各端0.3,上面五个全导通。下面最右边两个独立,阻值33,其它三个导通,阻值0,3
回复
lingxuct
2013年12月30日 09:09:52
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-30 09:12 编辑

请问朋友想把这变压器做什么用?

1、当一个多种电压的交流电源,就需要找出有多少组电压,各电压是多少V;
2、各组电压能否串联或并联,就需要找出每个线头与其他线之间的关系;
3、各组电压能输入输出的电流可多大;
4、每一组可能发生的最大短路电流如何计算?需要哪些数据待测量;
5、按上面4条的需要,设法测量和实验,得出所需要的全部数据,就对这变压器了解了!
回复
wboy8759
2013年12月30日 15:58:34
6楼
也可以用一节干电池做瞬间通断电试验,同时用万用表检测各绕组极性和大致的变比。当然,如果能用一台0—220V的单相自耦调压器来测绕组和变比就妥妥得啦。
回复
rombo_312523
2014年01月08日 17:13:57
7楼
:lol:lol:lol:lol
回复
lingxuct
2014年01月12日 10:28:07
8楼
4楼的说法楼主认同吗?有什么不同意见,可以讨论。

把问题提出来,我教你试验和测量方法。
回复
wuyanmei2014
2014年01月22日 23:41:08
9楼
高压线细,直流电阻大,低压线粗,电阻小。
回复
lingxuct
2014年01月26日 11:10:11
10楼
楼主把问题一放就不需要答案了?
回复
水中央
2014年02月06日 13:41:40
11楼
我这刚好有一个,上面那个接线柱上不是有电压输入指示么,那还纠结个啥,机床上用的多,多用于控制,隔离,这怎么还拿来说呀
回复

相关推荐