不淤流速应该是多少
祁阳一滴水
2013年12月25日 17:03:43
只看楼主

水厂原水输水管考虑采用自流管,设计时应考虑不淤流速,但不淤流速只在排水中提到0.65,给水没提到,是按照排水0.65考虑还是有另外的速度,请知道的水友指点一下。谢了!

水厂原水输水管考虑采用自流管,设计时应考虑不淤流速,但不淤流速只在排水中提到0.65,给水没提到,是按照排水0.65考虑还是有另外的速度,请知道的水友指点一下。谢了!
水沐汀
2013年12月25日 18:11:20
2楼
排水的有最小流速,污水和雨水不一样还,而给水的是经济流速……
回复
在水一方oo
2013年12月25日 21:10:27
3楼
自流管水量充足的时候不该是满流么,可以依据进水构筑物对流速的要求来控制自流管的流速
回复
ljlzlzlljl
2013年12月26日 07:52:37
4楼
我认为不淤流速肯定是要考虑的,但规范没有明确规定是多少。因为给水原水水质肯定要好于雨水,建议按雨水的最小不淤流速0.6考虑。另外二楼说的经济流速一般是压力输配水时用到,楼主的是自流管,在这里出现经济流速似乎不妥。
回复
huangzhimin
2013年12月26日 09:07:03
5楼
可参见《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005 )第3.1.5条规定:压力输水管道的设计流速不宜大于3m/s,不宜小于0.6m/s。
回复
wato92
2013年12月26日 09:15:42
6楼
和原水的水质也有关系,主要是和泥沙颗粒颗粒的粒径有关
回复
wanglixin6181
2013年12月26日 12:17:21
7楼
水厂原水输水管如果考虑采用自流,也应设计成压力管,如“在水一方”版主所言,还得与水厂进水要求相协调,流速太小不合适,管径过大也是浪费。原水含砂率大时也应该考虑设置沉砂措施,若进入水厂则处理起来更复杂。
回复