本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑 墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑
墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:
1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?
2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。
所以来这里请教下大家,针对这个节点位置做法,以上问题怎么解决?或者有没有更好的方法?
32楼
梁柱混凝土强度差浇筑问题,可以采用另一种的思路来解决。就是梁柱核心区按图纸上节点计算混凝土用量,这部分混凝土试配为缓凝混凝土,缓凝时间通过试配确定,然后浇筑梁板混凝土,最后再振实混凝土。这种处理效果相当不错的。
回复
33楼
说的非常好。一般就快易收口网
回复
34楼
我看你们截留网都是绑上面的 我们们是插钢筋固定,这样也方便最后取出截留网,也不至于影响强度,美观
回复
35楼
lxblovely 发表于 2013-12-28 02:23 这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比 …说得非常详细,受教了!
回复
36楼
目前倒还是没有更好的了把
回复
37楼
lxblovely 发表于 2013-12-28 02:23 这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比 …很好,学习了!
回复
38楼
很好,学习了!
回复
39楼
设计真操蛋,怎么会差四个等级呢。
回复
40楼
lxblovely 发表于 2014-1-17 13:07 恩 对 这是我们在工作中的一些总结 经过几次论证之后得到的结果,也做过局部结构试验,可靠可行,需要 …有吗。想看看。
回复
41楼
回复的很到位,肯定是施工现场的经验总结,谢谢分享,我也遇到过类似的问题,不过项目要求比较松,只在梁柱节点出浇筑与梁同样的标号。
回复