墙柱与梁板砼强度等级不同,有没有更好的分隔浇筑方法
ericweny2008
2013年12月24日 20:37:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑 墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑

墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:

1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?

2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。

所以来这里请教下大家,针对这个节点位置做法,以上问题怎么解决?或者有没有更好的方法?



WP_20131210_025.jpg

免费打赏
diabloboy521
2014年01月17日 16:14:33
22楼
学习了,期待更好的解决方案!
我们这边一般高度不大的梁就不挡钢丝网了,直接浇筑,斜坡状的!
高度大的就挡上网子,直接浇筑!
曾经碰上过墙柱砼不同的,直接跟甲方设计沟通,改成一样了!
回复
一百年建筑
2014年01月20日 15:47:57
23楼
没有更好的方法,要不都给变更到高等级
回复
nxf123456
2014年03月04日 13:24:11
24楼
学习了 好东西啊
回复
diabloboy521
2014年03月04日 13:59:32
25楼
确实没什么规范性可行性的做法啊,坐等大神吧!
回复
asipiao
2014年03月04日 15:33:24
26楼
这就是一通病,业主对于成本的控制直接给了设计院任务,设计院不考虑操作可能性,施工单位无论是采用你们上述的哪种办法都是增加了一定成本,事实上相差一个标号差不多多少钱一个方,业主巴不得你们全部调高标号,反正又不用增加钱
回复
hegenshenkp
2014年03月05日 16:38:37
27楼
用钢片或者网了
回复
随心所欲
2014年06月03日 15:59:56
28楼
学习了,大神果然多
回复
super春
2014年10月10日 07:56:08
29楼
还有梁和板的混凝土等价不同的高层建筑
回复
hengxin87
2014年10月20日 22:30:31
30楼
大家的方法都很好,值得借鉴参考
回复
jow331234
2014年10月21日 08:22:37
31楼
我们这里更恶心呢,施工单位只肯浇到梁底,如果要浇上来还要出联系单加钱
回复

相关推荐