本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑 墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑
墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:
1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?
2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。
所以来这里请教下大家,针对这个节点位置做法,以上问题怎么解决?或者有没有更好的方法?
12楼
看来还是需要继续学习啊
回复
13楼
lxblovely 发表于 2013-12-28 02:23 这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比 …谢谢你的答复。其中我有个不同意见需要探讨下。快意收口网不需要拿出或者凿毛?我们项目技术和监理单位不允许梁内使用快意收口网。或者这个东西有从书面上的规定吗?
回复
14楼
daerzhihun 发表于 2013-12-28 08:35 问问楼主。。你们腰筋可是用的25个的。。未免有点牛吧。。想问问这是一个什么部位?能否简单介绍下这是一个1.8m*1.5m的框架梁,25mm的钢筋属于扭力钢筋。你好眼力,这都能瞧见。
回复
15楼
ericweny2008 发表于 2013-12-29 20:48 谢谢你的答复。其中我有个不同意见需要探讨下。快意收口网不需要拿出或者凿毛?我们项目技术和监理单位不 …首先我并没有看到有关规范这么规定。。其次,在后浇带部位不也常常使用快易收口网么。。所以我觉得应该是可用的,凿毛本来就是施工缝处理应该做的
回复
16楼
lxblovely 发表于 2013-12-28 02:23 这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比 …学习了 非常感谢
回复
17楼
lxblovely 发表于 2013-12-28 02:23 这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比 …学习了 很有用 非常感谢
回复
18楼
我以前的做法是跟业主商量,多使用的高强度混凝土来保证节点核心区的强度,差价由业主来补偿
回复
19楼
daerzhihun 发表于 2013-12-30 07:39 首先我并没有看到有关规范这么规定。。其次,在后浇带部位不也常常使用快易收口网么。。所以我觉得应该是 …筏板后浇带用快易收口网很常见的。施工缝凿毛这个倒是。那我再研究研究。
回复
20楼
高手还是很多啊,答得都非常详细
回复
21楼
daerzhihun 发表于 2013-12-28 08:22 “另一种情况:在柱头安插短钢筋,及短钢筋安插数量为柱子配筋量的一半,钢筋型号同柱子主筋型号,这样可 …恩 对 这是我们在工作中的一些总结 经过几次论证之后得到的结果,也做过局部结构试验,可靠可行,需要的话 我可以将工法发给你 或者到我的网盘下载 百度网盘
回复