墙柱与梁板砼强度等级不同,有没有更好的分隔浇筑方法
ericweny2008
2013年12月24日 20:37:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑 墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑

墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:

1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?

2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。

所以来这里请教下大家,针对这个节点位置做法,以上问题怎么解决?或者有没有更好的方法?



WP_20131210_025.jpg

免费打赏
甲方施工员
2013年12月25日 09:51:29
2楼
没有更好的方法,要不都给变更到高等级
回复
ericweny2008
2013年12月25日 17:20:39
3楼
甲方施工员 发表于 2013-12-25 09:51 没有更好的方法,要不都给变更到高等级应该不会变更。那我用的这种方法不当处怎么解决?
回复
梦900621
2013年12月25日 17:34:56
4楼
见的都是这样做的啊,看看别的地方是否有吧
回复
hbliuwei123
2013年12月25日 17:41:56
5楼
没有更好的方法,要不都给变更到高等级
回复
ericweny2008
2013年12月26日 19:55:42
6楼
meng900621 发表于 2013-12-25 17:34 见的都是这样做的啊,看看别的地方是否有吧这样做没错。那么这样做是不是和快易收口网一样,需要凿毛吗?如果卷入太多对结构影响大不大?
回复
victoryzp
2013年12月26日 20:38:35
7楼
大家好才是真的好
回复
lxblovely
2013年12月28日 02:23:29
8楼
这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比梁板等级要高,还有更特殊情况就是墙柱等级不同,即柱的等级远远高于墙
针对这种情况,个人说一下我在工作中的经验做法:
1.墙柱等级高于梁板:这种情况最好是用快易收口网,因为快易收口网是不需要凿毛的,同时墙柱混凝土的塌落度要小一点,首先用快易收口网进行拦截,关于拦截的位置,首先看设计说明,设计说明没有就参考图集,图集说的比较详细,然后先浇筑梁柱节点的柱头,等初凝之前在浇筑梁板混凝土,这里有一点要说明,柱头浇筑的时候,由于混凝土的流动性,一般情况下肯定会有高标号遗漏到低标号的情况,但是这也难免的,但是会在快易收口网分割出形成一个浇筑坡度,所以在浇筑梁板混凝土的时候要从梁柱节点处的梁位置开始浇筑,这样能更好的的将高低标号的混凝土充分振捣融合,即满足施工规范要求,同时也不影响结构,注意:柱头是用吊斗浇筑,即比梁板浇筑稍早一些。
另一种情况:在柱头安插短钢筋,及短钢筋安插数量为柱子配筋量的一半,钢筋型号同柱子主筋型号,这样可以将节点采用梁板的低标号混凝土来进行浇筑,这是工作中总结的经验,有需要自己也可以在自己的工地尝试一下,前提要和甲方简历沟通好。
2.第二种情况墙柱混凝土强度不同,柱子的混凝土标号大,这是最麻烦也是最难处理的问题,因为通常柱子高度都很高,一般的采用镀锌网片快易收口网都难以承受住混凝土浇筑时的侧压力,所以本人在工地施工时不断摸索改正经验教训,尝试出了一种比较好的方法,但是相对比较麻烦比较繁琐,
具体如下:同样,还是用快易收口网,只是采用2层到3层,然后在墙的一侧的收口网片背面背上钢筋,一般采用14的钢筋,然后从下向上每隔20公分一道横断钢筋,相当于墙的拉近,加固收口网,这样前期加固准备工作完成,最后开始浇筑,浇筑的时候,柱子同样采用吊斗,墙采用汽车泵或布料杆,在紧靠柱子的墙边开始浇筑,及通过墙柱混凝土的侧压力,让墙柱之间混凝土对收口网的压力尽量保持相当,这样墙体是分层浇筑的,那么柱一样分层浇筑,而且浇筑的时间要和墙体保持一致,及墙体浇筑一层柱子浇筑一层,虽然比较繁琐麻烦,但是效果很好,拆模后外观质量还是没问题的,因为如果不这么做的话,存在很大的风险,一种情况是不隔开的话,柱子的高标号是会源源不断的留到墙里面,这样费用可就是一个大问题,其次如果墙的低标号流入柱子,那对结构来说可能会造成致命问题,很有可能就演算不过去,我是遇到过,最后是通过柱子外包钢的方式解决的,费工费料费时费钱。
3.还有一种情况,针对墙柱的,首先要和设计沟通,要提出把墙的标号提高到和柱子一样,而不是把柱子降到墙一样,因为一时涉及到混凝土量的问题,毕竟柱子的量不如墙的量大,另一种情况是施工起来更保险,对结构也有力,自己心里也放心。
现在已经夜深人静两点半,每天为了梦想嗷嗷嗷的,写了这么多,只希望对你能有些帮助。
最大的问题,我到现在不知道怎么传图片,我想给大家看一个2米到3米基础底板超前止水带及后浇带的封堵做法,效果很好,3米多厚的底板,后浇带两侧没有漏浆。
回复
daerzhihun
2013年12月28日 07:56:51
9楼
lxblovely 发表于 2013-12-28 02:23 这种情况比较常见,一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑,但是一般高层火超高层的话,墙柱等级肯定比 …非常期待超前止水的做法。。确实如你所说,我们这边用到的是你说的第二种方法,配合钢筋骨架,效果非常好
回复
daerzhihun
2013年12月28日 08:22:18
10楼
daerzhihun 发表于 2013-12-28 07:56 非常期待超前止水的做法。。确实如你所说,我们这边用到的是你说的第二种方法,配合钢筋骨架,效果非常好“另一种情况:在柱头安插短钢筋,及短钢筋安插数量为柱子配筋量的一半,钢筋型号同柱子主筋型号,这样可以将节点采用梁板的低标号混凝土来进行浇筑,这是工作中总结的经验,有需要自己也可以在自己的工地尝试一下,前提要和甲方简历沟通好。” 我想问问。。判断这样可靠的标准是什么?短钢筋多长?为什么会想到如此做法?
回复
daerzhihun
2013年12月28日 08:35:14
11楼
问问楼主。。你们腰筋可是用的25个的。。未免有点牛吧。。想问问这是一个什么部位?能否简单介绍下
回复