墙柱与梁板砼强度等级不同,有没有更好的分隔浇筑方法
ericweny2008
2013年12月24日 20:37:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑 墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑

墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:

1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?

2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。

所以来这里请教下大家,针对这个节点位置做法,以上问题怎么解决?或者有没有更好的方法?



WP_20131210_025.jpg

免费打赏
qq_1430838009341
2015年05月05日 23:00:32
42楼
能不能把功法发给我看看呀。
回复
cgc2010
2015年05月06日 03:08:05
43楼
柱、墙、梁板分几种不同的混凝土等级是因为墙、梁板的混凝土强度不能过高,否则会因为水泥产量太多造成收缩裂缝。
在施工中先浇柱、墙,然后浇梁板。用多台泵车施工,能在初凝期能衔接最好,要是有些部位不能在初凝期内衔接要在受力较小的部位留斜槎。
不建议用太密的钢丝网将混凝土在柱边分隔开,这样会影响梁端的混凝土抗剪能力。
回复
qq_1431486732458
2015年05月13日 11:16:31
44楼
lxblovely 发表于 2014-1-17 13:07 恩 对 这是我们在工作中的一些总结 经过几次论证之后得到的结果,也做过局部结构试验,可靠可行,需要 …可以学习一下吗
回复
qq_1432860608883
2015年05月29日 08:51:07
45楼
lxblovely 发表于 2014-1-17 13:07 恩 对 这是我们在工作中的一些总结 经过几次论证之后得到的结果,也做过局部结构试验,可靠可行,需要 …可不可以把工法给我,谢谢
回复
niwenjie1992
2015年05月29日 09:05:06
46楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
co1450023472774
2015年12月14日 00:18:47
47楼
lxblovely 发表于 2014-1-17 13:07 恩 对 这是我们在工作中的一些总结 经过几次论证之后得到的结果,也做过局部结构试验,可靠可行,需要 …我也想看看,现在正头疼这个事
回复
xiongsonglin
2015年12月14日 09:25:19
48楼
现在一般用快易收口网,不需要凿毛
回复
co1450315308918
2015年12月18日 10:48:56
49楼
非常期待超前止水的做法
回复

相关推荐