两路市电10kV,在只有一台变压器的情况下 怎么进行切换?
wangtj15023776193
2013年12月24日 15:57:05
只看楼主

求助各位大神,两路市电10kV,在只有一台变压器的情况下 怎么进行切换?有图纸更好 谢谢啦

求助各位大神,两路市电10kV,在只有一台变压器的情况下 怎么进行切换?有图纸更好 谢谢啦
roooocky
2013年12月24日 17:16:36
2楼
10KV进线处做双切柜
回复
电气交流
2013年12月24日 18:23:22
3楼
搞成一工一备,可以手动投切,也可以自动投切!
回复
wjql3002
2013年12月24日 20:52:15
4楼
用母线联络柜
回复
lczb72
2013年12月25日 05:42:15
5楼
两段母线,设母联,做过类似项目,高压双路,一台变压器,意义不大,高压停电几率很小。
回复
云飘飘
2013年12月25日 07:13:55
6楼
和双电源切换原理差不多,不过不是用的双切开关
回复
xrg885
2013年12月25日 07:59:28
7楼
双切开关不太现实,用201,245,202是最好。
回复
talentyxr
2013年12月25日 08:22:23
8楼
直流操作电源,双进线母联分断。
回复
sxhfy623
2013年12月25日 08:28:01
9楼
主备自投,微机电脑自动控制。
回复
david200901050
2013年12月25日 09:09:50
10楼
参考双电源切换原理
回复
engineershao
2013年12月25日 09:12:42
11楼
两段10KV母线联络,两段进线都得设计量。在某一段母线上设高压出线柜及PT柜。做好闭锁关系。
回复