由于商铺改造,原标高3.900的楼板重新打掉,新增骑楼,图2既是新设计的楼面梁布置,但是新梁L3(1A)做次梁的话接近9米的跨度能否可行?我通过PKPM建模计算出配筋图挠度裂缝图均满足要求,但是那么大跨度还是觉得有危险,不知道哪位高手能支招?师傅交代的任务,我是新新人类,望各位大神指导。旧3.900处梁新的3.900初设计梁
由于商铺改造,原标高3.900的楼板重新打掉,新增骑楼,图2既是新设计的楼面梁布置,但是新梁L3(1A)做次梁的话接近9米的跨度能否可行?我通过PKPM建模计算出配筋图挠度裂缝图均满足要求,但是那么大跨度还是觉得有危险,不知道哪位高手能支招?师傅交代的任务,我是新新人类,望各位大神指导。
旧3.900处梁
新的3.900初设计梁
12楼
按规范是结构是不能搞成单跨的,稳定性很差!建议搞成2垮!!!
回复
13楼
同是新手,说说我个人的理解:1、左边那根主框架梁可以设置成全程通高,不用变截面,变成1A(挑梁)模式的,这样最上面的横梁可以搭在上面(没有悬挑);2、从左边的中柱再设置一个横梁,形成一个1级次梁,让中间的大跨度次梁变成2级次梁搭在上面;3、将中间的次梁截面变小,搭在已经形成的四个横梁上,成为一个三跨小次梁,这样受力和传力比较明确。这是我的个人理解,不对的请指出谢谢。
回复
14楼
yibuzhiyao 发表于 2013-12-24 12:49 次梁跨度应该不是主要问题,在工业建筑中次梁高度大于1m的也是经常能遇见的。不过你的受力体系还是可以再探 …您说的梁腰设挑梁是什么意思还是不太理解,另外现在业主那边改了,在左顶点处多加了根柱子,然后让那根大跨度的次梁变成扁平梁的形式,而且新L2(1)也要尽量小,我根据跨度选择新梁L3的截面尺寸为600*350;应业主要求新L2(1)改成250*450,PKPM梁配筋L2出现挠度INK,而且配筋很大,都有星号的了
回复
15楼
adelilifang 发表于 2013-12-23 10:24 您觉得这是小意思?是的,十几米跨度的很常见
回复
16楼
夜雨骤下 发表于 2013-12-23 11:01 顶端部位加个柱子吧,这样传力比较明确。后面真的加了柱子了,谢谢前辈的指导
回复
17楼
trevor_zhao 发表于 2013-12-24 10:13 一:建议设计成类似十字的交叉梁,从左下第二颗柱子向右侧拉一个梁二:改造项目,注意次梁的植筋构造要求 …谢谢您的建议:)
回复
18楼
渺若烟云 发表于 2013-12-24 11:02 建议将梁加高点因为要满足净空使用,所以才设计成梁高尽量少,谢谢您的建议
回复