pkpm梁施工图问题 变截面柱
ajajajaj1
ajajajaj1 Lv.2
2019年05月04日 13:39:40
只看楼主

pkpm由于柱子变了截面,这一层的梁配筋图有问题,这是什么原因?

pkpm由于柱子变了截面,这一层的梁配筋图有问题,这是什么原因?
免费打赏
小小雨点儿
2019年05月06日 17:17:34
1楼

啥问题这是,无从回答,表达清楚问题啊。从字面上,那就是由于柱截面缩进变化,周圈刚度发生变化,相应的梁吸收的刚度也产生变化,自然梁配筋也不同,次梁是不会发生变化的