填充墙中拉结筋搭接长度是多少
xinshoushanglu123
2013年12月20日 23:05:18
来自于建筑施工
只看楼主

图纸设计三级抗震,7度设防,加气混凝土砌块填充墙,拉结筋每500一道沿墙全长贯通。拉结筋采用的是植筋技术,但是不可能拉结筋全长下料,肯定得搭接,请问拉结筋在墙体中搭接长度是多少?

图纸设计三级抗震,7度设防,加气混凝土砌块填充墙,拉结筋每500一道沿墙全长贯通。拉结筋采用的是植筋技术,但是不可能拉结筋全长下料,肯定得搭接,请问拉结筋在墙体中搭接长度是多少?
免费打赏
无间道
2013年12月21日 07:35:28
2楼
cg329图集上有具体的构造规定。
回复
杰克
2013年12月21日 08:43:58
3楼
cg329图集上有具体的构造规定。
回复
方明
2013年12月21日 10:36:28
4楼
是不是15倍d
回复
精筑从新
2013年12月21日 10:44:31
5楼
恩。不错哈,学习学习。。
回复
waterfly2007
2013年12月21日 23:17:35
6楼
本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-21 23:19 编辑

图集中说明,供楼主参考。图片挡住了 ,绑扎搭接55D且不小于400mm
回复
甲方施工员
2013年12月23日 11:21:44
7楼
建议用全长钢筋
回复

相关推荐