抗震设防烈度低于6度是否为非抗震设计
lq578385355
2013年12月20日 15:24:43
只看楼主

如题,图纸中未注明抗震设防等级,只有一句抗震设防烈度低于6度。那么是否就可以认为此建筑为非抗震设计?

如题,图纸中未注明抗震设防等级,只有一句抗震设防烈度低于6度。那么是否就可以认为此建筑为非抗震设计?
xlwd0120
2013年12月22日 12:35:10
12楼
抗规规定,低于6度按6度设防,6度设防不需抗震计算,仅需抗震构造措施即可。
回复
zengjiancong2006
2013年12月22日 16:27:06
13楼
可能计算不考虑抗震,但按照6°做抗震构造措施
回复
lq578385355
2013年12月23日 09:30:15
14楼
霜雪寒潇 发表于 2013-12-21 17:00 打掉一个字了我想知道这是哪个地区?湖南衡阳市,这边大部份都是非抗震设计的,但是这个图纸没注明。非抗震和抗震的钢筋做法还是相差很大的。
回复
豆豆0731
2013年12月25日 14:37:01
15楼
可能计算不考虑抗震,按照6°做抗震构造措施
回复
dennis134
2014年04月26日 12:55:42
16楼
wxf20072008 发表于 2013-12-22 09:14 丙级按非抗震,甲乙级不定回答错误,非抗震下就没有甲乙丙类建筑的分类概念,参照抗震设防分类标准第1.0.2条
回复
dennis134
2014年04月26日 12:57:12
17楼
xlwd0120 发表于 2013-12-22 12:35 抗规规定,低于6度按6度设防,6度设防不需抗震计算,仅需抗震构造措施即可。回答错误,抗规之6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计
回复
夜幕将离
2014年04月26日 13:12:33
18楼
设防烈度低于六度,就不用考虑抗震。
设防烈度为六度时,要进行抗震设计。
如果是甲乙类的建筑,设防烈度均要提高一级。
回复
来自星星的力
2014年04月26日 14:37:45
19楼
非抗震就按非抗震做就行了,还考虑什么6度抗震构造措施?
回复
tmzxoiger
2015年03月01日 10:44:42
20楼
dennis134 发表于 2014-4-26 12:57 回答错误,抗规之6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计他说的是低于六度的时候,不抗震设计,仅抗震构造。语病问题,
回复
changlangl
2015年03月05日 11:26:30
21楼
学习了,之前一直说非抗震区,闹笑话了
回复

相关推荐

APP内打开