TN-C-S系统的地能否与电瓶直流地连接
kuaileyu_1985
2013年12月20日 13:47:26
只看楼主

目前在做一个设备,单相供电,供电系统为两种,一种为市电直接接入L\N\PE,另一种为发电机直接供电,发电机出来两个抽头,咨询过厂家,随便将一个头接地作为N线,然后另外一项就为L线(不知这样对不对)。设备中还有发动机,使用24V电瓶供电,电瓶的负极直接与壳体接触。现在客户要求使用澳洲的MEN接地方式,即将N与PE在一点处短接(好混乱)。那么问题来了线路中220V的N线与PE连接,电瓶中的负极也与PE连接,相当与电瓶与N线接一起了,不知这样做会不会对24V的电气元件产生影响,因为24V元件的地也是与壳体接触的。请大家指教。

2013年12月29日 23:48:49
12楼
地线保护人或设备用,无所谓接不接一起吧?但和地线分开后就不要接一起了这样就会是谁被认为零序电流了!
回复
ydb_1111
2013年12月30日 08:34:58
13楼
值得学习学习
回复
zzhspeed
2013年12月30日 11:55:12
14楼
首先24V电路没必要接地。其次,如果与220V共用接地,那么在回路正常情况下不会出现问题。但在220V出现接地短路时,24V地电位会被抬升至220V,这对24V供电系统本身的运行不会产生影响,但会对24V系统的对地绝缘产生压力。如果24V系统对地绝缘能力是按抵抗50V以下电压考虑的,那现在变成220V后对地绝缘就会被击穿;如果24V系统对地绝缘能力是按250V考虑的,那么恭喜你,可以放心了。
回复
三国斗魂
2013年12月31日 09:45:59
15楼
很好学习了
回复
cq5200718
2013年12月31日 14:05:51
16楼
zzhspeed 发表于 2013-12-30 11:55 首先24V电路没必要接地。其次,如果与220V共用接地,那么在回路正常情况下不会出现问题。但在220V出现接地短 …直流电的负电极不能与交流电的N混接吧!!!N线与PE线接入同一接地网是可以的,只要没有太多模拟量问题不大,就怕干扰
回复
zhaozaishenzhen
2013年12月31日 17:57:11
17楼
对于单项交流220V发电机的输出端,其任一端接地,做法是正确的,因为只有这样才能形成TN-C-S接地型式。24V直流的负极接地,而且与交流共用接地装置,不会对直流供电产生影响。但是24V是安全电压,受电设备又不是电子线路,没必要设置电位参考点,即直流应采用不接地系统。采用负极接地将导致直流系统的接地故障的发生概率,因为直流采用不接地系统,某一极意外接地,仅改变直流系统的对地电位,不会发生对地短路故障;而采用负极接地,当正极发生对地短路时,将发生短路故障。
回复
黄亚广2018
2014年01月02日 09:29:19
18楼
谢谢楼主分享......
回复
九天之上
2014年01月05日 17:06:17
19楼
zhaozaishenzhen 发表于 2013-12-31 17:57 对于单项交流220V发电机的输出端,其任一端接地,做法是正确的,因为只有这样才能形成TN-C-S接地型式。24V直 …直流系统的原理确实是这样!!!
回复
zzhspeed
2014年01月06日 10:45:59
20楼
cq5200718 发表于 2013-12-31 14:05 直流电的负电极不能与交流电的N混接吧!!!N线与PE线接入同一接地网是可以的,只要没有太多模拟量问题不 …极不推荐混接。发电机的24V不是用来供电子通讯的,无所谓干扰。
回复
电气小霸王
2014年01月06日 14:40:09
21楼
感觉不行 万一220v哪个带电子管的设备坏了 N线上会有电压的 肯定会对24V设备有影响
回复

相关推荐

APP内打开