TN-C-S系统的地能否与电瓶直流地连接
kuaileyu_1985
2013年12月20日 13:47:26
只看楼主

目前在做一个设备,单相供电,供电系统为两种,一种为市电直接接入L\N\PE,另一种为发电机直接供电,发电机出来两个抽头,咨询过厂家,随便将一个头接地作为N线,然后另外一项就为L线(不知这样对不对)。设备中还有发动机,使用24V电瓶供电,电瓶的负极直接与壳体接触。现在客户要求使用澳洲的MEN接地方式,即将N与PE在一点处短接(好混乱)。那么问题来了线路中220V的N线与PE连接,电瓶中的负极也与PE连接,相当与电瓶与N线接一起了,不知这样做会不会对24V的电气元件产生影响,因为24V元件的地也是与壳体接触的。请大家指教。

yu2013guoqing
2013年12月27日 10:32:14
2楼
你首先要弄清楚澳洲的MEN接地方式,如果MEN即N与PE在一点处短接,那面相当于TN-C-S系统。发电机的输出本身有一端接壳,应该看看发电机说明书,找到后可以与PE线连接一起。24V直流这个地应该是悬空的。不要和市电接一起。
回复
liushifunihao
2013年12月27日 13:06:06
3楼
悬空,不能接N
回复
潜水艇
2013年12月27日 16:56:51
4楼
坐等大神解决,辛苦了楼主...
回复
葵子
2013年12月27日 20:36:22
5楼
不要接在一起,不规范。我个人觉得这样做不太好。
回复
xialudan503462800
2013年12月28日 10:21:11
6楼
:):):):):):)
回复
liu583829685
2013年12月28日 11:14:59
7楼
没太看明白,但觉得电源的N与PE是绝不允许连接的
回复
我还在
2013年12月28日 15:43:24
8楼
坐等大神解决,辛苦了楼主...
回复
lsc19590714
2013年12月29日 08:15:29
9楼
不能连接在一起。首先是交、直流电之分,还有电压等级不同。设想:交流220V的N或PE线带有中性线电流(因为联线的关系)会影响到电瓶的耐压、耐流的。
回复
ousheng130321
2013年12月29日 09:03:43
10楼
不能连接,假设交流有漏电零线有电压会串到24V线路中?这是我的理解!!
回复
九天之上
2013年12月29日 10:30:16
11楼
看设备手册或说明书,个人认为交流地与直流地不应该是接在同1点。