1990平电瓶车地下车库排烟通风问题
william_chen_cn
2010年04月25日 09:09:01
来自于通风排烟
只看楼主

有一个高尔夫球场,电瓶车车库地下设置,面积1990平,层高3.5m。问题: 1. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是否适用于电瓶车车库,在条文2.0.1、2.0.2、2.0.3中说明,该规范仅适用于“内燃机驱动”的车辆。这样排烟量是否按《建筑设计防火规范》500m2 x120m3/m2=60000m3/h 考虑(防烟分区最大500平,分4个防烟分区)。 2. 由于电瓶车车库通风换气次数应该取多大,是否参考技术措施中 “全封闭蓄电池室” 3~5次换气次数?

2010年04月25日 09:09:37
2楼
请大家都谈谈自己的看法.
回复
tm_lyyyfr1
2010年04月25日 09:24:51
3楼
个人看法:不能按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》执行,所述计算方法正确,支持!
回复
william_chen_cn
2010年04月25日 19:40:16
4楼
谢谢版主的指点,我也在因为排烟量太大的问题上犯愁,应该再将防烟分区划分小一些。
回复
flier_01
2010年04月25日 20:40:36
5楼
1.规范适用问题:同意不知所云版主的意见
2.排风换气次数:这种车库是近年才出现的
所以任何规范,措施,或手册上应该都没有完全对应的说法
这个倒是有蓄电池,但不是全封闭
从其特点看
其发热等应介于自行车与内燃机汽车之间
自行车库换气次数一般取3次
汽车库一般6次
所以,该电瓶车库4次左右就可以了
回复
luochongchong
2016年05月25日 08:34:13
6楼
只有看到图纸,才能参与评论。
回复
幻皓
2016年05月25日 11:05:16
7楼
电瓶车车库的排风可以依据《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)第7.3.5条规定2—4次/h计算排风量。
排烟应该按你说的依据《建筑设计防火规范》划分防烟分区。
个人建议且本人也是这样做的,审图和消防验收暂没出现问题。地点:河南
回复

相关推荐

APP内打开