如题,最近做了个3.3m层高的地下车库,按6次/时计算,平时通风量和排烟量相差不大,30000/35000,这个感觉用双速风机略浪费,可以直接上单速吗?
如题,最近做了个3.3m层高的地下车库,按6次/时计算,平时通风量和排烟量相差不大,30000/35000,这个感觉用双速风机略浪费,可以直接上单速吗?
2楼
个人觉得可以。
回复
3楼
新的汽车规范,3.0米高净高,排烟量30000,3.3米净高的车库,排烟量31500,大气一点,直接选台35000的风机就OK
回复
4楼
按照新的规范啊,层高来选风量,31500
回复
5楼
新规范都开始执行了,不要用6次/h换气次数计算排烟量了。
如果面积大(比如2000m2),净高很高(比如3.7m)的话,你按6次/h换气次数计算的排烟量就太大了。
回复
6楼
楼上几位说的有道理
回复
7楼
不错 不错 学习学习
回复
8楼
最好选双速,要节能。
回复
9楼
从绿色建筑设计要求看,地下汽车库的机械排风系统,要设置CO浓度监测与控制装置,有条件的话,设置双风机系统(或双速)风机,满足排风、排烟要求。
回复
10楼
likang46533 发表于 2015-10-19 16:49 新的汽车规范,3.0米高净高,排烟量30000,3.3米净高的车库,排烟量31500,大气一点,直接选台35000的风机就 …新手 来看看大家
回复
11楼
风量差不多的直接就选单速的!
回复