公司拟建一栋员工宿舍楼,9层楼,总建筑高度32米,一楼二楼为员工饭堂,三至九层为员工宿舍(员工宿舍单层建筑面积不超过1000平方米)。现在设计院要求整栋楼做自动喷淋水系统,理由是该栋楼按综合楼设计,属二类高层建筑,宿舍为公共活动区域。现在我们公司认为,按规范只在饭堂区域做喷淋就可以了,宿舍区应该可以不做。求论坛的高手解答一下,设计院的说法有道理么?
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
这个是高规相关条款,大家看下设计院的说法有没有道理?
回复
3楼
如果没有中央空调,就宿舍内可以不做,其他都做
回复
4楼
可以在走道跟食堂那里设置喷淋 走道可以布置成单排
回复
5楼
谢谢楼上的回复,我也认为饭堂那块做就好了,宿舍的走道不一定要做吧?另外想问一下,就单纯的这种工厂员工宿舍,可不可以不算高层建筑?套民规就可以了吧
回复
6楼
按照楼主的介绍,该宿舍楼二类高层,且为综合楼,按高规的规定,员工饭堂、宿舍的走道区域应设置喷淋系统,宿舍内部可以不用设喷淋。