本帖最后由 项工 于 2013-12-20 11:32 编辑 1、关于SATWE里墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点这一选项是否要勾选的问题试算的模型显示,勾选和不勾选计算结果差别较大。。听说勾选了剪力大,配筋大,保守,是不是刚好满足连梁的强剪弱弯啊,所以程序默认勾选,任何时候都应该勾上吗?还有我的说明书是10版的,和我的PKPM有些参数不一样,PKPM是10版2012.6月的。为什么呢2、说明书上说,“SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,但对于板柱地下室,影响柱内计算。"然后他提到个保留弹性板面外刚度,我没有这个参数啊?师傅说地下室不能选刚性假定。
本帖最后由 项工 于 2013-12-20 11:32 编辑
1、关于SATWE里墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点这一选项是否要勾选的问题
试算的模型显示,勾选和不勾选计算结果差别较大。。
听说勾选了剪力大,配筋大,保守,是不是刚好满足连梁的强剪弱弯啊,所以程序默认勾选,任何时候都应该勾上吗?
还有我的说明书是10版的,和我的PKPM有些参数不一样,PKPM是10版2012.6月的。为什么呢
2、说明书上说,“SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,但对于板柱地下室,影响柱内计算。"然后他提到个保留弹性板面外刚度,我没有这个参数啊?师傅说地下室不能选刚性假定。
12楼
本人刚毕业才进设计院,对于前辈的见解表示赞同。我就说一下自己的看法吧,对于不对之处,还望各位大虾多多指点。1.在老版本的PKPM里面,这个选项是程序默认的,也就是说墙梁跨中节点是按照刚性楼板从节点来处理的;2.那么为什么现在新版本的PKPM里面会来个选项呢,一是由于节点按照刚性楼板从节点之后,楼板的约束作用,二是楼板平面内作用使得墙梁两侧剪力和弯矩不平衡,导致刚度变大,周期变小,位移变小,从而剪力变大,配筋过大,以至于连梁超筋现象比较多(也就是PKPM数据红的比较多),所以现在来了个选项;3.要是不勾选这个选项,也就是墙梁跨中节点按照弹性处理,可以大大释放构件内力,从而剪力下降,导致连梁配筋变少,超筋现象变少,不过带来的就是刚度下降,位移变大,周期加长(这里就要看SATWE数据里面的位移比、位移角和周期是否有富余量了)。最后,我总结(纯属个人观点):在施工的时候墙梁和板基本上都是一起浇筑,刚性节点不会错,要是不刚接了,墙梁跨中节点自由了,虽然超筋现象变少了,可是有点似是而非的感觉吧,至于连梁超筋问题,自然时候别的方法解决。还有就是,连梁的处理有两种方法,一个是按照框架梁来布置,此时勾选不勾选这个选项意义不大,二是按照墙梁开洞的方式布置,这时候就要考虑是否勾选的问题了。(纯属小弟个人观点,不到之处还请指点)
回复
13楼
我也正想问这个
回复
14楼
不太懂,等待解答
回复
15楼
我对这个问题也有疑问,期待高手解答!
回复
16楼
:handshake:handshake
回复
17楼
:handshake
回复
18楼
学习了,我觉得12楼的说的挺有道理的
回复
19楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
膜拜12楼啊!
回复
21楼
具体解答是什么
回复