墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点,
项工
项工 Lv.12
2013年12月20日 11:26:00
只看楼主

本帖最后由 项工 于 2013-12-20 11:32 编辑 1、关于SATWE里墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点这一选项是否要勾选的问题试算的模型显示,勾选和不勾选计算结果差别较大。。听说勾选了剪力大,配筋大,保守,是不是刚好满足连梁的强剪弱弯啊,所以程序默认勾选,任何时候都应该勾上吗?还有我的说明书是10版的,和我的PKPM有些参数不一样,PKPM是10版2012.6月的。为什么呢2、说明书上说,“SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,但对于板柱地下室,影响柱内计算。"然后他提到个保留弹性板面外刚度,我没有这个参数啊?师傅说地下室不能选刚性假定。

本帖最后由 项工 于 2013-12-20 11:32 编辑

1、关于SATWE里墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点这一选项是否要勾选的问题
试算的模型显示,勾选和不勾选计算结果差别较大。。
听说勾选了剪力大,配筋大,保守,是不是刚好满足连梁的强剪弱弯啊,所以程序默认勾选,任何时候都应该勾上吗?
还有我的说明书是10版的,和我的PKPM有些参数不一样,PKPM是10版2012.6月的。为什么呢

2、说明书上说,“SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,但对于板柱地下室,影响柱内计算。"然后他提到个保留弹性板面外刚度,我没有这个参数啊?师傅说地下室不能选刚性假定。
免费打赏
miyue07
2015年12月18日 12:02:00
22楼
究竟是怎样呢
回复
我爱钱
2015年12月18日 13:11:02
23楼

计算周期位移的时候要点上两个假定,除此之外算配筋的时候不能点上。
回复
niuch403
2015年12月18日 16:23:39
24楼
当板厚较小时,不建议勾选,当板厚较厚时,最好是勾选“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”。地下室不能选刚性假定,关玉楼板的特殊定义在satwe特殊构件定义里面可以设置的。
回复
stdxtmgcpzy
2016年01月27日 20:47:22
25楼
溪风碧水 发表于 2015-6-15 15:27 本人刚毕业才进设计院,对于前辈的见解表示赞同。我就说一下自己的看法吧,对于不对之处,还望各位大虾多多 …谢谢,
回复
小熊抱树
2016年03月30日 11:13:09
26楼
楼主说的很不错~
回复
飞哥飞哥
2016年05月02日 08:40:33
28楼
好东西,谢谢楼主了。
回复
咸不予
2016年08月08日 11:23:48
29楼
学习了。谢谢指教。
回复
安全为期
2016年08月11日 13:27:16
30楼
12#,大神啊,同样是刚毕业,感觉你不是一般的屌。大哥,请收下小弟的膝盖!
回复
fengkuang2055
2016年08月12日 17:38:33
31楼
努力挖掘中,期待、深思更全面及权威的解答
回复
学习结构好骚年
2016年11月10日 09:35:09
32楼
feiaway 发表于 2015-4-17 16:59 避免由于局部振动的存在而影响结构位移比的正确计算正解。这个在pkpm说明上有吧