墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点,
项工
项工 Lv.12
2013年12月20日 11:26:00
只看楼主

本帖最后由 项工 于 2013-12-20 11:32 编辑 1、关于SATWE里墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点这一选项是否要勾选的问题试算的模型显示,勾选和不勾选计算结果差别较大。。听说勾选了剪力大,配筋大,保守,是不是刚好满足连梁的强剪弱弯啊,所以程序默认勾选,任何时候都应该勾上吗?还有我的说明书是10版的,和我的PKPM有些参数不一样,PKPM是10版2012.6月的。为什么呢2、说明书上说,“SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,但对于板柱地下室,影响柱内计算。"然后他提到个保留弹性板面外刚度,我没有这个参数啊?师傅说地下室不能选刚性假定。

本帖最后由 项工 于 2013-12-20 11:32 编辑

1、关于SATWE里墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点这一选项是否要勾选的问题
试算的模型显示,勾选和不勾选计算结果差别较大。。
听说勾选了剪力大,配筋大,保守,是不是刚好满足连梁的强剪弱弯啊,所以程序默认勾选,任何时候都应该勾上吗?
还有我的说明书是10版的,和我的PKPM有些参数不一样,PKPM是10版2012.6月的。为什么呢

2、说明书上说,“SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,但对于板柱地下室,影响柱内计算。"然后他提到个保留弹性板面外刚度,我没有这个参数啊?师傅说地下室不能选刚性假定。
免费打赏
xw05307123
2013年12月22日 16:50:00
2楼
我真的不会啊!
回复
pinbo_hsm
2013年12月22日 17:10:50
3楼
本帖最后由 pinbo_hsm 于 2013-12-22 17:12 编辑

以前是没有“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”这个选项的,计算时连梁会经常出现大片的报红,现在加了,你要是觉得面上不好看,就把它点掉,然后板对连梁的约束会释放,报红情况会大大改善,当然套用一位仁兄的话就是“这不是骗自己么,你说没约束,就没约束啦!” http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8644019
回复
coolhyndon
2013年12月22日 17:31:00
4楼
计算周期位移的时候要点上两个假定,除此之外算配筋的时候不能点上。。。。。。:lol:lol:lol:lol
回复
szf86862720
2014年07月25日 18:58:35
5楼
coolhyndon 发表于 2013-12-22 17:31 计算周期位移的时候要点上两个假定,除此之外算配筋的时候不能点上。。。。。。这个是为什么?有什么说法么?
回复
jingle710
2014年09月04日 11:12:17
6楼
求更详细的解释
回复
weibo_1410492744617
2014年12月05日 11:12:52
7楼
我对这个问题也有疑问,期待高手解答!
回复
feiaway
2015年04月17日 16:59:06
8楼
szf86862720 发表于 2014-7-25 18:58 这个是为什么?有什么说法么?避免由于局部振动的存在而影响结构位移比的正确计算