设置了自动喷淋系统,还需要设置室内消火栓吗
hanbing202
hanbing202 Lv.5
2013年12月19日 20:48:42
只看楼主

一个两层超市,长35m,宽26米,设置了自动喷淋系统,还需要设置消火栓吗

一个两层超市,长35m,宽26米,设置了自动喷淋系统,还需要设置消火栓吗
fengzhixiao010
2013年12月20日 09:11:15
2楼
必须设置,概念都不一样。他们是各自独立的系统
回复
wanghaoyu1220
2013年12月20日 09:29:57
3楼
要设置,只是消防水量可以减少,设置必须的
回复
echoing
2013年12月20日 12:20:27
4楼
这个单层面积没有超过1500,总建筑面积没有超过3000,需要设置喷淋吗??当然,如果和其它建筑相连就另一说。。。。
回复
威海冯
2013年12月26日 09:12:53
5楼
有喷淋就必须有
回复
zhanghaijun760209
2013年12月26日 10:37:38
6楼
对于超市既然设置了喷淋,那也基本符合加消火栓的要求(除非体积小于5000立方米)
回复
xiao888hong
2013年12月26日 11:15:50
7楼
以上各位,都说的很对,的确,按照楼主给的信息,根据《建筑设计防火规范》第77页,8.3.1条,超市我们就按商店来考虑,体积大于了5000立方,那么消防栓给水系统,就必须要设置,这是强条。再来看是否需要上喷淋系统,按《建筑设计防火规范》第83页,8.5.1条,喷淋系统可以不用上。楼主再好好理解一下,消防栓系统和喷淋系统没有必然的联系的,满足消防栓规范,要上消防栓系统,满足喷淋规范,同时也要上喷淋系统。对于这个建筑来说,本人认为只需要设置消防栓系统就可以了。当然灭火器肯定要上的。仅供参考。希望对你有帮助。
回复
ltzy15
2014年02月15日 16:14:07
8楼
xiaofeng888lian 发表于 2013-12-26 11:15 以上各位,都说的很对,的确,按照楼主给的信息,根据《建筑设计防火规范》第77页,8.3.1条,超市我们就按商 …说的有理有据,学习了
回复
n53618861
2014年02月16日 09:20:18
9楼
学习了~~~~~~~~~~~
回复
沐木飞起来
2014年02月16日 09:32:46
10楼
我只是来学习的,顺便路过打个酱油:)
回复
kabanas
2014年02月17日 17:30:03
11楼
对于超市既然设置了喷淋,那也基本符合加消火栓的要求,应对照建筑物的体积综合考虑是否需要设置消火栓系统
回复