对于一幢框架结构的房屋,既然从柱子的三大内力图可以看出来柱子的内力是下大上小,那为什么我们不把柱子做成变截面的柱子呢,(截面也变成下大上小),难道这是考虑柱子的大小偏心破坏么?请高手向新人解释一下……
对于一幢框架结构的房屋,既然从柱子的三大内力图可以看出来柱子的内力是下大上小,那为什么我们不把柱子做成变截面的柱子呢,(截面也变成下大上小),难道这是考虑柱子的大小偏心破坏么?请高手向新人解释一下……
12楼
这也是学习的一种捷径。
回复
13楼
柱子截面如果每层都变 会造成钢筋搭接 模板重新制作。拖延工期,不会节省造价。
一般只有高层 或者超高层 一般也就是6-10层变一次、
普通多层框架 没有必要变截面。
除非是层间刚度比的控制要求或者建筑的外观里面要求。
回复
14楼
可以多比较后,确定
回复
15楼
嗯,如果多层的话,一般来说没必要变截面,除非轴压比不满足,才会增大或减小
回复
16楼
恩恩 对呢 多层一般不用变 但是变就变吧 比如500*500的6层楼 下3层的轴压比不够 就调成550*550或600*600的 上3层还是500*500 柱变截面钢筋的锚固101-1图集有
回复
17楼
高层一般会变~~~多层完全没必要~~~出力不讨好
回复
18楼
本帖最后由 sclgh1979 于 2013-12-20 11:34 编辑
对多层框架结构,如果上下层刚度及受剪承载力满足规范要求的话,其柱截面尽量不变化,轴压比不够时,可以采用提高混凝土强度等级来实现,主要原因如下:
1、柱截面太小不宜实现强柱弱梁的概念设计 ;
2、抗震规范第6.3.4条规定,对于一、二、三级框架梁的纵筋不应大于柱在该方向的截面尺寸的1/20,柱截面太小,梁钢筋直径受限;
3、施工时柱截面相同,其模板可以循环利用,有利于减少施工费用,柱截面改变,模板量增加。
高层设计时也应注意柱截面变化宜少。
回复
19楼
路过,学习下
回复
20楼
其他都没说到重点,我们设计还要考虑施工的方便,如果你一层变一个截面,施工方就要支模,工程量就大反而浪费钱,框架结构楼层低,一般都是收一次截面就行了
回复
21楼
施工多困难!!
回复