柱内钢筋采用套筒连接,引下线需要跨接,跨接是焊接连接的是否违反强规?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 11:18:14
只看楼主

GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。 左红圈这个专业术语是叫”套筒“连接吗?右红圈这个是叫”跨接“,跨接是需要焊接螺纹钢(柱筋),这焊接是否违反的强制性规定呢?

GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。

左红圈这个专业术语是叫”套筒“连接吗?
右红圈这个是叫”跨接“,跨接是需要焊接螺纹钢(柱筋),这焊接是否违反的强制性规定呢?


免费打赏
suifeng1118
2013年12月24日 16:50:14
12楼
套筒连接的引下线不需要进行跨接也可满足要求

橘橙空间:放屁,套筒有些套的很少几圈,就算套满了,层高高的话电阻也大了,你这完全是误导人

回复
九天之上
2014年04月20日 11:23:34
13楼
套筒连接,本身就是金属连接,无需跨接线的
回复
yuiopll
2014年04月20日 20:07:34
14楼
可是图纸说明,防雷接地可以利用柱内主筋做引下线
回复
托体能历程
2014年04月20日 22:28:47
15楼
记得在哪个规范上看到的,用楼体本身的钢筋做防雷要比一圈扁铁效果要好
回复
xjgdangdang
2014年04月21日 11:48:45
16楼
可以跨接焊接引下线!!!!
回复
lijj1223
2014年04月21日 18:58:59
17楼
螺纹钢不允许焊接,最新规范提出绑扎可以做引下线,就是为了螺纹钢不允许焊接提出的!但是谁也不能保障绑扎符合要求。
回复
小小菲菲
2014年04月21日 22:37:59
18楼
谢谢各位大神详解
回复
zhubing0816
2014年04月22日 13:42:08
19楼
1.按设计院的说法,不管是绑扎、电渣压力焊、直螺纹都符合要求。
2.按防雷办、质监站的要求绑扎、直螺纹都要求跨接。
楼主图示的做法我认为很对,我一般也是这么要求施工方的,不过焊接长度一般单面焊要大于100MM,双面焊可以稍短些。 因为直螺纹连接可能导致砼浆流入螺纹处,导致连接不牢靠。按质监站的说法:直螺纹是机械连接,跨接焊是电气连接。
回复
富强168
2014年09月04日 17:11:51
20楼
说的多好呀: 其实现在的土建工程的施工工艺中柱主筋的连接方式一般情况下就是埋弧焊、丝扣、套管压接、绑扎这几种而已、除了绑扎连接方式可能满足不了防雷的要求以外、其他几种连接方式完全能够满足防雷接地电阻实测要求(检测防雷合格不合格的唯一指标其实就是看其接地电阻值合格与否)柱主筋热加工连接方式可能结构工程真的不太允许(但是柱主筋埋弧焊也是热加工呀、为什么就允许呢??)、个人认为假如真的从结构安全考虑的话就应该修改规范、图集、明确要求沿柱内垂直敷设一根镀锌扁钢或者镀锌圆钢与屋面避雷网格焊接连接
回复
beijudewu
2014年09月15日 22:30:32
21楼
甲方要求的,必须做
回复