柱内钢筋采用套筒连接,引下线需要跨接,跨接是焊接连接的是否违反强规?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 11:18:14
只看楼主

GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。 左红圈这个专业术语是叫”套筒“连接吗?右红圈这个是叫”跨接“,跨接是需要焊接螺纹钢(柱筋),这焊接是否违反的强制性规定呢?

GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。

左红圈这个专业术语是叫”套筒“连接吗?
右红圈这个是叫”跨接“,跨接是需要焊接螺纹钢(柱筋),这焊接是否违反的强制性规定呢?


免费打赏
awbldc
2013年12月18日 12:51:41
2楼
帮顶,我看到承重两个字,又看到兼做,就明白到底哪个才是重点了,期待高手
回复
wpl.1988
2013年12月18日 13:39:58
3楼
这个看高手回复了,
回复
y806099267
2013年12月19日 13:31:48
4楼
其实现在的土建工程的施工工艺中柱主筋的连接方式一般情况下就是埋弧焊、丝扣、套管压接、绑扎这几种而已、除了绑扎连接方式可能满足不了防雷的要求以外、其他几种连接方式完全能够满足防雷接地电阻实测要求(检测防雷合格不合格的唯一指标其实就是看其接地电阻值合格与否)柱主筋热加工连接方式可能结构工程真的不太允许(但是柱主筋埋弧焊也是热加工呀、为什么就允许呢??)、个人认为假如真的从结构安全考虑的话就应该修改规范、图集、明确要求沿柱内垂直敷设一根镀锌扁钢或者镀锌圆钢与屋面避雷网格焊接连接
回复
知乎圆桌
2013年12月19日 14:04:57
5楼
y806099267 发表于 2013-12-19 13:31 其实现在的土建工程的施工工艺中柱主筋的连接方式一般情况下就是埋弧焊、丝扣、套管压接、绑扎这几种而已、 …说的是这么一回事!!!
回复
y806099267
2013年12月19日 14:28:15
6楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-19 14:04 说的是这么一回事!!!我的意思是像你图示的地方不需要在焊接跨接就已经满足要求了
回复
知乎圆桌
2013年12月19日 14:34:42
7楼
y806099267 发表于 2013-12-19 14:28 我的意思是像你图示的地方不需要在焊接跨接就已经满足要求了明白,您是做现场施工的吗?
回复
y806099267
2013年12月19日 14:41:48
8楼
是的、您呢?
回复
知乎圆桌
2013年12月19日 15:03:01
9楼
y806099267 发表于 2013-12-19 14:41 是的、您呢?我是搞电气安全一块,偶尔去现场看看。现在在努力学习现场施工一块,因为去现场不一定赶上正在施工的内容是我想要了解的,所以没办法只能上论坛多学习学习。细部的施工不一定看得到,看到的都是现成了东西。
回复
dianqipanli
2013年12月19日 21:46:44
10楼
电气只是一个附属专业。钢结构是否允许热加工连接,是结构的事,请示土建专业-可以,利用钢结构构件;-不可以,自己敷设引下线。
看来楼主也是施工一方的,按照设计施工。
回复
muyuyao
2013年12月23日 17:23:23
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-23 17:25 编辑 薛家大女婿 发表于 2013-12-19 15:03 我是搞电气安全一块,偶尔去现场看看。现在在努力学习现场施工一块,因为去现场不一定赶上正在施工的内容 …非常好学的好小伙!似乎还不是现场安全员,是施工单位安全科的吗?!人生路,我们都是新手!
回复

相关推荐

APP内打开