收录于话题 建筑物内的消防给水管道为什么用卡箍连接而不用焊接,这是因为取消焊接,不仅是考虑采用焊接能够直接破坏了镀锌钢管的镀锌保护层,而且焊接能加速镀锌钢管锈蚀速度,同时采用焊接由于是人工操作,不能确保焊接的质量要求,导致会存在先天性的隐患,所以规范从保证消防管道系统的施工质量提倡取消焊接的管道连接方法。 一、自动喷水灭火系统的管道连接要求 不同的管道材质规范对其连接方式的要求有明确的规定,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017对管道的连接要求是:
建筑物内的消防给水管道为什么用卡箍连接而不用焊接,这是因为取消焊接,不仅是考虑采用焊接能够直接破坏了镀锌钢管的镀锌保护层,而且焊接能加速镀锌钢管锈蚀速度,同时采用焊接由于是人工操作,不能确保焊接的质量要求,导致会存在先天性的隐患,所以规范从保证消防管道系统的施工质量提倡取消焊接的管道连接方法。
一、自动喷水灭火系统的管道连接要求
不同的管道材质规范对其连接方式的要求有明确的规定,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017对管道的连接要求是:
1、薄壁不锈钢管的安装应采用卡压、环压、法兰、沟槽式、卡凸式等连接方式进行连接。
2、 钢管的安装连接方式应采用卡压、卡套、钎焊、沟槽式等连接方式进行连接。
3、PVC-C(氯化聚氯乙烯)管材与管件的连接方式应采用承插式粘接方式进行连接;
4、PVC-C与法兰式(螺纹式、沟槽式(卡箍))管道、管件及阀门进行连接,应采用PVC-C法兰与其他材质的法兰(内丝接头的注塑管件螺纹连接、沟槽(卡箍)注塑管件连接)进行对接连接的方式;
二 、消火栓系统的管道连接要求
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 对消火栓系统的管道材质及不同的材质采用什么样的连接方式作出明确的规定,具体的条文如下:
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
从规范对消防管道的连接方式的规定来看,不管是消火栓系统的管道连接还是自动喷水灭火系统的管道连接方式,焊接都没有完全的禁止,但是规范不提倡使用焊接进行连接,实际工程中也很少采用焊接的方式来进行消防管道的连接。