楼板钢筋放错了,怎么办?
pdk233
pdk233 Lv.12
2013年12月18日 09:09:51
只看楼主

楼板开间4米,进深6.3米,恒载4kn/m2,活载3kn/m2,6度区,施工图设计底部钢筋是三级钢8间距150,结果施工用了一级钢筋,这种情况该如何处理?需要加固吗?



楼板开间4米,进深6.3米,恒载4kn/m2,活载3kn/m2,6度区,施工图设计底部钢筋是三级钢8间距150,结果施工用了一级钢筋,这种情况该如何处理?需要加固吗?

免费打赏
a1059868473
2014年02月22日 09:12:52
12楼
270和360,差不少呢。按这个荷载考虑,8@150一般是不够的
回复
设计小兵
2014年02月22日 12:27:50
13楼
解决问题要紧,还是先请设计复核一下吧
回复
khl1216
2014年02月22日 12:45:15
14楼
算一下加固和敲掉重来的造价,估计敲掉重来造价低一点
回复