来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 一、 一般规定 1、钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于 0.5mm,底模施工完成后需拆除 的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于 0.4mm。 2、桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于下表的要求。 3、 钢筋桁架杆件钢筋直径应按计算确定,但弦杆直径不应小于 6mm,腹杆直径不应小于 4mm(图 1)。
来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye)
一、 一般规定
1、钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于 0.5mm,底模施工完成后需拆除 的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于 0.4mm。
2、桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于下表的要求。
3、 钢筋桁架杆件钢筋直径应按计算确定,但弦杆直径不应小于 6mm,腹杆直径不应小于 4mm(图 1)。
4、 支座水平钢筋和竖向钢筋直径,当钢筋桁架高度不大于 100mm 时,直径不应小于 10mm 和 12mm;当钢筋桁架高度大于 100mm 时,直径不应小于 12mm 和 14mm(图1)。当考虑竖向支座钢筋承受施工阶段的支座反力时,应按计算确定其直径。
5、 两个钢筋桁架相邻下弦杆间距 Li及一榀桁架上的两个下弦杆之间的间距均不应大于 200mm(图2)。
二、 配筋要求
1、 两块钢筋桁架板纵向连接处,上、下弦部位应布置连接钢筋,连接钢筋应跨过支承梁并向板内延伸。
(1) 当组合楼板在该支座处设计成连续板时,支座负弯矩钢筋应按计算确定,向跨内的延伸长度应覆盖 负弯矩图并应满足钢筋的锚固要求;
(2) 当组合楼板在该支座处设计成简支板时,钢筋桁架上弦部位应配置构造连接钢筋,应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 裂缝宽度的要求,且配筋不应小于Φ8@200(图3),连接钢筋由钢筋桁架端部向板内延伸长度 l 不应小于 1.6La,且不应小于 300mm。La 为按《混凝土结构设计规范》 GB50010 计算的钢筋锚固长度。
(3) 钢筋桁架下弦部位应按构造配置不小于Φ8@200(图3)的连接钢筋,连接钢筋由钢筋桁架端部 向板内延伸长度 l 不应小于 1.2la,且不应小于 300mm。
(4) 钢筋桁架组合楼板板底垂直于下弦杆方向应按《混凝土结构设计规范》GB50010 规定配置构造分布钢筋。
2、 组合楼板在有较大集中(线)荷载部位应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 设置附加钢筋。
3、钢筋桁架上、下弦杆钢筋混凝土保护层厚度(不含底模)应满足现行国家标准《混凝土结构设计规 范》GB50010 要求。
4、组合楼板板面温度钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的要求。
三、 端部构造
1、 桁架下弦钢筋伸入梁边的锚固长度不应小于 5 倍的下弦钢筋直径,且不应小于 50mm。
2、组合楼板抗剪连接件设置应符合以下规定。
(1)组合楼板与梁之间应设有抗剪连接件。一般可采用栓钉连接,栓钉焊接应符合国家现行标准《栓钉焊接技术规程》 的规定。
(2) 栓钉的设置应符合以下规定。
a. 栓钉沿梁轴线方向间距不应小于栓钉杆径的 6 倍,不应大于楼板厚度的 4 倍,且不应大于 400 mm; 栓钉垂直于梁轴线方向不应小于栓钉杆径的 4 倍,且不应大于 400 mm;
b. 栓钉中心至钢梁上翼缘侧边或预埋件边的距离不应小于 35mm,至设有预埋件的混凝土梁上翼缘侧 边的距离不应小于 60mm;
c. 栓钉顶面混凝土保护层厚度不应小于 15mm,栓钉钉头下表面高出压型钢板底部钢筋顶面不应小于 30mm;
d. 当栓钉位置不正对钢梁腹板时,在钢梁上翼缘受拉区,栓钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的 1.5 倍,在钢梁上翼缘非受拉区,栓钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的 2.5 倍;栓钉杆直径不应大于压型钢 板凹槽宽度的 0.4 倍,且不宜大于 19 mm;
e. 栓钉长度不应小于其杆径的 4 倍。
3、组合楼板支承于混凝土梁上时,可采用在混凝土梁上设置预埋件,组合楼板端部抗剪连接件应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的要求,不得采用膨胀螺栓固定预埋件。
4、组合楼板支承于砌体墙上时,可采用在砌体墙上设混凝土圈梁,圈梁上设置预埋件。
5、 组合楼板支承于剪力墙侧面上,宜在剪力墙预留钢筋,并与组合楼板连接。剪力墙侧面预埋件不得采 用膨胀螺栓固定,剪力墙预留钢筋、预埋件的设置应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB50010 的要求。
6、 组合楼板在与钢柱相交处被切断,柱边板底应设支承件,板内应布置附加钢筋(图4)。
7、 组合楼板开洞,孔洞切断桁架上下弦钢筋时,孔洞边应设加强钢筋。当孔洞边有较大的集中荷载或洞边长大于 1000mm 时,应在孔洞周边设置边梁(图5)。