楼板钢筋放错了,怎么办?
pdk233
pdk233 Lv.12
2013年12月18日 09:09:51
只看楼主

楼板开间4米,进深6.3米,恒载4kn/m2,活载3kn/m2,6度区,施工图设计底部钢筋是三级钢8间距150,结果施工用了一级钢筋,这种情况该如何处理?需要加固吗?



楼板开间4米,进深6.3米,恒载4kn/m2,活载3kn/m2,6度区,施工图设计底部钢筋是三级钢8间距150,结果施工用了一级钢筋,这种情况该如何处理?需要加固吗?

免费打赏
心中热血
2013年12月18日 09:36:23
2楼
施工的问题,敲掉重做
回复
kketchup
2013年12月18日 09:46:22
3楼
如果用了HPB300,相差0.3倍左右,在碳纤维加固的允许范围。但是对于这种事故你得有该有的脾气,要不他们不会有教训的
回复
tmgc3zxh
2013年12月18日 09:52:57
4楼
叫设计看看,如果是按弹性算法计算的,再按塑性算法复核一下,没问题就过去了,不过该罚的还得罚。
回复
小朱123
2013年12月18日 10:06:27
5楼
小心驶得万年船
回复
杨般若
2013年12月18日 10:23:39
6楼
如果是按弹性算法计算的,再按塑性算法复核一下,没问题就过去了.不过责任还是得追究
回复
bjzhj-hf
2014年02月03日 12:09:06
7楼
谢谢楼主分享
回复
gy080611007
2014年02月03日 17:20:35
8楼
1.在PKPM板配筋中,以HPB300计算一次,你原来是HRB400算的,看看板挠度满足不?配筋是否满足?
2.钢筋换后还要验算最小配筋率是否满足?
3.图纸中标明了是三级钢,自己设计没错,是施工队的错误,与设计无关。
回复
savionlee
2014年02月04日 09:33:55
9楼
这得让施工单位留点教训
回复
boys200376a
2014年02月21日 16:36:59
10楼
一切按图纸要求做,要不就让设计出变更。。。。
回复
qlb7610
2014年02月21日 17:56:06
11楼
他们的按图施工
回复

相关推荐