图上的T和Q 以及YK是什么,风机多线是怎么接线的,直接从控制室接到模块还是风机上,浮球控制怎么接的呢,图上好像没显示接到箱子里,那怎么控制呢
图上的T和Q 以及YK是什么,风机多线是怎么接线的,直接从控制室接到模块还是风机上,浮球控制怎么接的呢,图上好像没显示接到箱子里,那怎么控制呢
13楼
T Q 什么意思,综合看了下,如果你这些图是配电室门口的图上截下来的,那么应该是配电室气体灭火用的启、停按钮图例,门头上那个像个灯一样的长方形,应该是放气指示灯图例。如果是的话,说明这家设计院挺特殊,我想了半天才想出来
回复
14楼
YK 应该是气体灭火系统中的接线端子,如果我全答对的话,他妈的,什么烂设计院
回复
15楼
hsmin000 发表于 2014-1-9 14:40 我是说的是风机前面有个双输入输出模块,风机多线是接到这个模块上还是配电箱上,还是直接接到风机上?我的回复很清楚的嘛控制风机时,最标准的做法是从消防控制中心的多线控制盘或控制柜中引出多线直接控制风机,而现在的做法很不规范(不代表错哈,这个我没法说错),就是利用消防风机控制模块进行控制。你说的风机多线指的什么???消防控制中心出来的控制线还是什么线??我没看明白。这么说吧消防控制中心多线盘–消防风机控制柜 个人认为最好的最正确的做法。消防中心消防主机–总线–双输入输出模块–多线到风机控制柜消防风机的控制,是控制风机控制柜与配电箱一点关系没有如果有什么不明白,将你的问题一条条列出来,可以的话, 我一条条回复你
回复
16楼
应该接到控制箱
回复
17楼
看图例,问设计。
回复
18楼
t200217 发表于 2014-1-14 23:38 我的回复很清楚的嘛控制风机时,最标准的做法是从消防控制中心的多线控制盘或控制柜中引出多线直接控 …说的不是配电箱是风机的控制箱,最标准的接线是接到风机的控制箱还是直接接到风机箱这个意思,还有消火栓直接起泵按钮的线是直接接到消防控制室还是需要连接至水泵上, 如果接到消防控制室就完了,发生火灾时按消火栓起泵按钮消防泵会启动吗?
回复
19楼
hsmin000 发表于 2014-4-15 16:40 说的不是配电箱是风机的控制箱,最标准的接线是接到风机的控制箱还是直接接到风机箱这个意思,还有消火栓 …还有消防水池的液位计是怎么接线的,直接总线和电源线进模块,模块连接液位计就完了,还是也需要连接消防泵
回复
20楼
多线就是多线联动盘每一个按键单独拉线到风机的模块;
回复
21楼
:(:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复