梁柱节点混凝土强度不同时的处理
zlylrp111
zlylrp111 Lv.13
2013年12月17日 10:38:45
只看楼主

在高烈度地区及高层建筑中,为减少柱截面采用强度等级较高的砼,而梁板一般都不会太高;梁柱节点混凝土强度不同时的施工就很麻烦。现在一般的工程设计都是采用分开浇筑的办法,施工时没有好的组织很难做好,裂缝也不少,这个区域受力复杂,这种处理办法是很中庸的。北京市院技术措施里列举了其他的工程做法,比较有说服力。期待高手和做研究的能人提点好的建议。

2013年12月17日 15:51:03
2楼
有几种方法,1、增加梁板的混凝土等级,使其与柱只差一级,浇筑的时候节点区全按梁的浇筑。(这个采用的比较多) 2、梁板与柱差几级施工时做钢丝网,分开浇筑。(这个采用的比较多) 3、在梁柱节点区把梁加腋,浇筑的时候节点区按梁板做。
回复

相关推荐

APP内打开