混凝土抗压强度 试验检测方法比较分析
混凝土抗压强度
试验检测方法比较分析
抗压强度是混凝土最为重要的指标,在现场浇注混凝土时需要进行抽样送检,在达到28d龄期时在实验室进行抗压强度检测。
由于抽样送检数量有限,在达到龄期后,各方仍然需要组织混凝土构件的现场检测,现场检测主要以无损或微破损检测为主。
目前常用的检测手段有回弹法、超声-回弹法、钻芯法、后锚固法、剪压法等,各种检测方法都建立了相应的行业标准,明确了检测范围及要求。
但由于现场条件限制等因素,存在选取的检测方法无法适应检测目的的情况。
通过对目前各种成熟的检测方法进行对比分析,有利于建设工程各方合理选取检测方法,为保障建设工程质量提供技术支持。
01
五种方法比较
回弹法检测混凝土抗压强度是目前最为常用的一种无损检测方法。
目前正在实施的行业规范有JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》。
a.混凝土采用的水泥、砂石、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准。
b.采用普通成型工艺。
c.采用符合国家标准规定的模板。
d.蒸汽养护出池经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态。
e.自然养护龄期为14d~1000d。
f.抗压强度为10.0MPa~60.0MPa。
对于原材料或者施工工艺发生变化的混凝土,应建立专用的地方标准曲线或者专用标准曲线进行混凝土抗压强度的判定。
回弹法检测混凝土抗压强度属于无损检测,可以快速推定出混凝土抗压强度。
因此,回弹法是一种广泛使用的方法,但其精度一般,只适合做大规模抽查检测,不适合做精确定量检测。
为解决回弹法只能通过混凝土表面硬度来推算混凝土强度的缺陷,学者们进行了研究,并于2005年正式实施协会标准CECS02:2005《超声回弹综合检测混凝土强度技术规程》
与回弹法检测混凝土抗压强度类似,超声-回弹法检测混凝土抗压强度的适用范围也为普通混凝土,不适用于因冻害、化学侵蚀、火灾、高温等已造成表面疏松、剥落的混凝土。原材料及工艺条件为:
a.混凝土用水泥符合相应的国家标准。
b.混凝土用砂石骨料符合相应的行业标准。
c.可掺或不掺矿物掺合料、外加剂、粉煤灰、泵送剂。
d.人工或一般机械搅拌的混凝土或泵送混凝土。
e.自然养护。
f.龄期7d~2000d。
g.混凝土强度10MPa~70MPa。
虽然超声-回弹法对回弹法进行了补充,但是由于混凝土构件内部存在钢筋等情况的存在,在实际检测过程中需要对钢筋位置进行扫描,否则会对超声数据造成影响,甚至存在数据失真的可能性。
超声-回弹法也属于无损检测,且精度要优于回弹法。但是其检测过程较为繁琐,目前多用于回弹法的补充,并未大规模单独使用此法进行混凝土抗压强度的检测。
钻芯法是采用钻芯机在混凝土构件上钻取芯样,加工后在实验室压力机上进行抗压强度检测,属于直接获取混凝土抗压强度的检测方法。
现行行业标准有JGJ/T384-2016《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》检测考试微信搜索试验考试学习公众号,用于确定混凝土抗压强度推定值或者对间接强度检测方法进行修正。
钻芯法属于破损法检测混凝土抗压强度,在混凝土构件上钻芯时数量不宜过多,需要避开集中受力部位。
目前钻芯法主要用于对其他间接法检测混凝土抗压强度的补充修正。
后锚固法是在混凝土构件钻孔,将后锚固件植入混凝土构件中,待时机合适时进行拉拔试验,通过后锚固件的拔出力推定混凝土的抗压强度。
目前使用的行业标准有JGJ/T208-2010《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》。
后锚固法是一种微破损检测方法,具有检测精度高、对构件破坏性小等优点。
剪压法是使用剪压仪在混凝土构件的直角边施加压力,使直角边产生局部破坏,通过剪压力值推定混凝土强度的一种检测方法。
目前使用的协会标准为CECS278:2010《剪压法检测混凝土抗压强度技术规程》,适用于具有直角边、能够施加剪压力的混凝土构件。
剪压法是一种新兴的混凝土抗压强度检测方法,对混凝土形状具有限制;
由于剪压仪较重,现场检测时需要人员较多,检测效率不高。通常在无法进行钻芯法检测,但是要求精度较高的检测条件时使用。
02
结论与建议
a.当需要对混凝土构件进行大量定性检测时通常采用回弹法。
b.需要对混凝土进行准确检测时需要采用钻芯法,当不具备钻芯条件时通常采用后锚固法或剪压法进行代替。
c.混凝土表层与内部存在差异时通常选择钻芯法,选择后锚固法时需要将混凝土表层进行剔除。
d.超声-回弹法主要使用在具备对测条件的混凝土构件上。
e.剪压法对混凝土构件的规格形状具有较高要求。