上海彭老师培训注册问题探讨系列之给水工程问题(1)——室外消防水量水压如何保障?
wyb76
wyb76 Lv.3
2013年12月16日 11:33:07
只看楼主

一、给水系统设计时的设计水量组成中不包括“消防水量”,如何保证着火时的用水量? 给水系统最高日设计供水量计算中不包括“消防水量”,但这并不意味着给水系统系统中消防时的水量是没有保障的,这是因为: 1. 消防水量:储存在清水池(室外2h 火灾用水量)和水塔中(室内10min )的,水量有储备,有保证。 2. 校核:按最高时用水量为基础设计的管径需要对消防时的水量和水压进行校核,以满足消防时的水量水压要求。消防时的水量为:最高时水量

一、给水系统设计时的设计水量组成中不包括“消防水量”,如何保证着火时的用水量?
给水系统最高日设计供水量计算中不包括“消防水量”,但这并不意味着给水系统系统中消防时的水量是没有保障的,这是因为:
1. 消防水量:储存在清水池(室外2h 火灾用水量)和水塔中(室内10min )的,水量有储备,有保证。
2. 校核:按最高时用水量为基础设计的管径需要对消防时的水量和水压进行校核,以满足消防时的水量水压要求。消防时的水量为:最高时水量+ 消防水量,校核控制点的水压是否满足消防时管网中的允许水压(低压管网,不低于10m )。若不满足,需扩大个别管段的管径或增设专用消防泵。
3. 室外给水系统:在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s 时,可设置成树状网消防给水系统,一般应设置为环状管网。保证消防供水的安全可靠。
4. 室外消防给水管的管径不应小于100mm 。保证能输送较大的消防水量。

免费打赏
一生为水
2013年12月16日 21:19:54
2楼
学习了,谢谢。。。。。。
回复
divingbell
2013年12月26日 22:17:32
3楼

学习了,谢谢。。。。。。
回复
divingbell
2013年12月28日 11:18:31
4楼

一、给水系统设计时的设计水量组成中不包括“消防水量”,如何保证着火时的用水量?
给水系统最高日设计供水量计算中不包括“消防水量”,但这并不意味着给水系统系统中消防时的水量是没有保障的,这是因为:
1.消防水量:储存在清水池(室外2h火灾用水量)和水塔中(室内10min)的,水量有储备,有保证。
2.校核:按最高时用水量为基础设计的管径需要对消防时的水量和水压进行校核,以满足消防时的水量水压要求。消防时的水量为:最高时水量+消防水量,校核控制点的水压是否满足消防时管网中的允许水压(低压管网,不低于10m)。若不满足,需扩大个别管段的管径或增设专用消防泵。
3.室外给水系统:在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可设置成树状网消防给水系统,一般应设置为环状管网。保证消防供水的安全可靠。
4.室外消防给水管的管径不应小于100mm。保证能输送较大的消防水量。
回复
srp2006
2014年01月01日 13:28:10
5楼
感谢分享,谢谢
回复
sesen008
2014年01月09日 15:17:21
6楼
总结的不错
回复
lrx0426
2014年01月24日 17:01:58
7楼
结合建筑给排水防火规范,让我们把孤立的知识点联系起来,谢谢老师
回复
skyamin
2014年02月17日 14:28:51
8楼


