上海彭老师培训注册问题探讨系列之雨水管渠系统设计计算问题 一、 2011年秘书处教材在一般汇水面积雨水管道设计计算一节开始出现了流量叠加法,并在2012年的案例中出现,请问该流量叠加法与特殊汇水面积的雨水管道设计计算用到的流量叠加法其本质上是否相同? 解答:(1)一般汇水面积和特殊汇水面积的流量叠加法在本质上是不同,一般汇水面积的流量叠加法始终满足极限强度理论的,而特殊汇水面积则已经偏离了该理论。
上海彭老师培训注册问题探讨系列之雨水管渠系统设计计算问题
一、
2011年秘书处教材在一般汇水面积雨水管道设计计算一节开始出现了流量叠加法,并在2012年的案例中出现,请问该流量叠加法与特殊汇水面积的雨水管道设计计算用到的流量叠加法其本质上是否相同?
解答:(1)一般汇水面积和特殊汇水面积的流量叠加法在本质上是不同,一般汇水面积的流量叠加法始终满足极限强度理论的,而特殊汇水面积则已经偏离了该理论。
(2)极限强度理论中要求汇水面积一定要最大化,即:全面积参与径流,而特殊汇水面积不一定要全面积参与径流,有可能某个汇水面积全面积参与径流,而另外几个汇水面积则可能是部分面积参与径流的。
(3)形式上二者的区别也很明显,一般汇水面积的流量叠加法是不需要讨论计算的,而特殊汇水面积的计算则可能需要讨论多种情况,以较大者作为最终的设计流量。
(4)由以上可知:在注册考试中,要注意识别一般汇水面积和特殊汇水面积,这是正确做对流量叠加法题目的前提。
引申:(1)一般汇水面积既可以用面积叠加法计算也可以用流量叠加法计算,在考试中应看清题目的要求,出现了流量叠加法后并不是说一般汇水面积的面积叠加法不再适用,而是一般汇水面积多了一种计算方法而已。而特殊汇水面积的计算只有一种计算方法,即:流量叠加法。
(2)自2012年以后的注册考试中,凡是提及一般汇水面积的设计计算时,题目一般会告知考生具体使用何种方法(面积叠加or流量叠加)进行计算。如果题目没有告知,则需要注意看看题目的问题,是否在问求一般汇水面积某管段的最大流量,而这时应以流量叠加法进行计算。因为流量叠加法计算的结果≥面积叠加法。
二、极限强度理论的一点弥补:当下游管段流量小于上游流量时,取上游流量。何时会出现这种情况?考试时如何能快速的分辨这种情况,避免做错?大家可以从下图中得到一些启示吗?
解答:(1)雨水管段从起点开始管段流量应该是逐渐增大的,下游雨水管段的汇水面积≥上游雨水管段的汇水面积,一般情况下,下游雨水管段的设计流量≥上游雨水管段的设计流量的,但如出现上图示时,有可能采用面积叠加法计算时却发现B-C管段的设计流量却<上游管段A-B的设计流量,这种情况下我们需要取上游管段A-B的设计流量作为B-C管段的设计流量。
(
2)出现以上问题的主要原因是:下游雨水管段B-C
的汇水面积是非均匀增大的(注意:不是不增大,而是非均匀增大),即:
汇水面积的实际增长与降雨历时的增长不成比例
。这种现象在考试中要注意识别,如不查则会掉进陷阱。
引申:(1)考试中如何能迅速察觉这种面积非均匀增大将会造成下游管段流量小于上游管段流量的现象呢?方法很简单:如果发现上游管段本段的汇水面积和下游管段本段的汇水面积差一个级数则要注意该问题,如:上图中上游管段A-B的本段汇水面积是4ha,下游B-C则是0.2ha,差了一个级数。如果把下游的汇水面积改为2ha,则是有可能就不会出现下游管段流量小于上游的情况,因为,4ha和2ha是同一个级数水平。这个方法在考试中用来判断出题人是否是要设陷阱是比较奏效的。
(2)如果上图中把4ha和0.2ha对调,这种题目又有何变化呢?这时题目可能变成了面积突然增大即面积畸形增大的情况了,这时往往就要涉及特殊汇水面积的计算了,即:需要讨论来确定下游管段B-C的设计流量。