空调房间换气次数到底是怎么定义的?
xihaxiaowo
xihaxiaowo Lv.5
2013年12月13日 17:40:52
来自于通风排烟
只看楼主

求助各位前辈:空调房间换气次数是房间送风量除以房间体积 还是送入房间的新风量除以房间体积?例如 已知房间体积250m3/h,室内有局部排风300m3/h,维持空调房间室内正压需要换气次数为1.2次/h,那么按这几个条件算得的空调房间新风量是什么?还有局部排风跟因为换气次数的需要而排出去的风量有啥关系?突然想不明白这些问题了 望各位指点!谢谢!

求助各位前辈:空调房间换气次数是房间送风量除以房间体积 还是送入房间的新风量除以房间体积?例如 已知房间体积250m3/h,室内有局部排风300m3/h,维持空调房间室内正压需要换气次数为1.2次/h,那么按这几个条件算得的空调房间新风量是什么?还有局部排风跟因为换气次数的需要而排出去的风量有啥关系?突然想不明白这些问题了 望各位指点!谢谢!
免费打赏
派大小星星
2013年12月14日 12:57:22
2楼
新风量为排风量和保持正压风量之和。还是看看设计手册吧。理解会更深些。
回复
zyhlyx
2013年12月14日 16:35:17
3楼
新风量=300+250*1.2=600m3/h
回复
xihaxiaowo
2013年12月14日 18:08:40
4楼
zyhlyx 发表于 2013-12-14 16:35 新风量=300+250*1.2=600m3/h谢谢 这个题的答案也是这么写的 但是这样算是不是就认为换气次数是新风量除以房间体积?望指点╯▂╰
回复
xihaxiaowo
2013年12月14日 18:12:55
5楼
hanchuanpu2006 发表于 2013-12-14 12:57 新风量为排风量和保持正压风量之和。还是看看设计手册吧。理解会更深些。嗯嗯 谢谢 保持正压的风量是根据换气次数来求的吧?大三菜鸟一枚 望具体讲解 还有 要看哪个手册。。。(>﹏<)
回复
zyhlyx
2013年12月30日 12:06:28
6楼
xihaxiaowo 发表于 2013-12-14 18:08 谢谢 这个题的答案也是这么写的 但是这样算是不是就认为换气次数是新风量除以房间体积?望指点╯▂╰真正的换气次数就是新风量除以房间体积。但是,有的规范或手册把空气循环次数也叫做换气次数,其实不准确,容易误导。比如净化空调,不同洁净度的空气换气次数不同,这里的“换气次数”其实是循环次数,千万必要搞混。
回复
maochencong1234
2013年12月30日 12:25:46
7楼
一个房间如果要保持正压,则新风量要大于排风量,不然就是负压了,所谓正压就是房间里的大气压大于房间外,所以新风量就是排风量加所需保持正压风量之和。
回复
he_porter
2013年12月30日 15:04:56
8楼
xihaxiaowo 发表于 2013-12-14 18:12 嗯嗯 谢谢 保持正压的风量是根据换气次数来求的吧?大三菜鸟一枚 望具体讲解 还有 要看哪个手册。。。(>﹏ …手册上是室内保持正压,但实际安装设计中,为了保持顺畅和成本控制,更多会选择是负压。如果保持正压,排风反而没那么顺畅(我也不知道为什么,经验而已)而当新风要求不高时,都只基本只作排风。例如:普通的办公楼、家庭等
回复
小小菲菲
2014年05月07日 08:00:57
9楼
学习了,谢谢了
回复
mawei_602848915
2017年04月26日 16:50:25
10楼
都是 大神 好棒啊
回复
清水雨芙
2017年04月26日 23:25:13
11楼
学习了,正好工作中用到,不是暖通专业的,我都懵了