本帖最后由 qz42168206 于 2013-12-18 11:52 编辑 现有一小区,砖混结构,六层,一层为车库,以上五层为住宅。在结构图当中,房间板,梁标高为建筑地面标高-0.13,阳台标高为建筑标高-0.07板厚为80mm,则阳台板底标高为-0.15.在这种情况上,减去钢筋保护层,阳台板底筋比相邻房间圈梁顶标高还高,板根本没有支座了,问设计回复的是:也是含糊不清,个人感觉他的意思想表达就是——板筋做勾头向下进梁锚固,我感觉像是在梁上出一个几公分的剪力墙的
本帖最后由 qz42168206 于 2013-12-18 11:52 编辑
现有一小区,砖混结构,六层,一层为车库,以上五层为住宅。
在结构图当中,房间板,梁标高为建筑地面标高-0.13,阳台标高为建筑标高-0.07板厚为80mm,则阳台板底标高为-0.15.
在这种情况上,减去钢筋保护层,阳台板底筋比相邻房间圈梁顶标高还高,板根本没有支座了,
问设计回复的是:也是含糊不清,个人感觉他的意思想表达就是——板筋做勾头向下进梁锚固,我感觉像是在梁上出一个几公分的剪力墙的
我考虑按设计的回复施工也不是不可以,但是施工难度大多了,而且很别扭,非常别扭,还是感觉这种设计从一开始就存在先天性的缺陷
请问:这种设计是不是很低能儿!!!!
2楼
自己顶一个,大神们结个结论
回复
3楼
:):):):):):):):)
回复
4楼
把图晒出来,好让别人帮你。
回复
5楼
把梁做宽一点来支承板行不?
回复
6楼
阳台不是要相对于建筑标高下沉吗?
回复
7楼
我所说的负多少多少的标高全部是相对于本层建筑地面标高来说的
回复
8楼
梁上垫上一小段混凝土就行了
回复
9楼
本帖最后由 qz42168206 于 2013-12-14 14:43 编辑 预备役老兵 发表于 2013-12-14 10:55 把图晒出来,好让别人帮你。按设计的意图,这个简图就是他设计的这么个坑爹的东西,蓝粗线表示钢筋!!
回复
10楼
一般卫生间、厨房都是要下沉几公分,二次结构的时候,有的会把阳台做的低一点,你这个怎么反过来了。难道要把梁做成下翻梁
回复
11楼
gushoulei77 发表于 2013-12-14 15:05 一般卫生间、厨房都是要下沉几公分,二次结构的时候,有的会把阳台做的低一点,你这个怎么反过来了。难道要 …所以说要问问别人呀,我怕我自己少见多怪,来这里问问大侠们的意思!!
回复