请教高手关于事故水池容积有效高度的确定
爱晚亭
爱晚亭 Lv.8
2013年12月13日 09:44:43
只看楼主

本帖最后由 爱晚亭 于 2013-12-13 19:43 编辑 这是一个化工项目,泄露的化工液体、消防污水、前期雨水通过集水池靠重力进入事故水池(图示左边水池),请问靠重力,事故池液面能否达到±0.00

本帖最后由 爱晚亭 于 2013-12-13 19:43 编辑

这是一个化工项目,泄露的化工液体、消防污水、前期雨水通过集水池靠重力进入事故水池(图示左边水池),请问靠重力,事故池液面能否达到±0.00

360软件小助手截图20091213093517.jpg

免费打赏
爱晚亭
2013年12月13日 09:45:32
2楼
做过类似项目的高手麻烦帮帮忙啊
回复
版专攻
2013年12月13日 17:47:18
3楼
没做过这类项目,从楼主的图看不请那个是消防水池,哪个是事故水池,但是根据连通器原理,应该是可以达到的,只是中间的连通管要能够满足事故排水时的流量
回复
zcll一定行
2013年12月13日 18:25:18
4楼
分析的很到位很专业,值得学习!
回复
爱晚亭
2013年12月13日 19:06:18
5楼
nlp125 发表于 2013-12-13 17:47 没做过这类项目,从楼主的图看不请那个是消防水池,哪个是事故水池,但是根据连通器原理,应该是可以达到的 …谢谢你的回答,左边的是事故水池,用来收集具污染性的水,包括消防水,右边集水池是用来收集污染水的
回复

相关推荐

APP内打开