关于母线桥的问题
sangewain
sangewain Lv.5
2013年12月13日 09:12:56
只看楼主

有一个配电房有两组低压柜,有两个变压器,(一个变压器对应一组低压柜)现在要把两组低压柜用桥架连接起来,连起来的时候,我做桥架用铜排把A相B相C相连起来,不连N相。这样会不会有问题。

有一个配电房有两组低压柜,有两个变压器,(一个变压器对应一组低压柜)现在要把两组低压柜用桥架连接起来,连起来的时候,我做桥架用铜排把A相B相C相连起来,不连N相。这样会不会有问题。
免费打赏
juju-snz
2013年12月14日 20:09:56
12楼
电工刀 发表于 2013-12-13 10:46 肯定有问题了。N线经过地饶了一大圈,是不允许的你把地和零搞混了!
回复
electricity
2013年12月14日 21:32:41
13楼
juju-snz 发表于 2013-12-14 20:09 你把地和零搞混了!他说的对。如果三级开关,TN系统,那么就是从地回去了。理论上如果都是100%平衡负荷,还真可以只接ABC。
回复
我还在
2013年12月15日 13:51:18
14楼
学习了 谢谢
回复
lsc19590714
2013年12月15日 15:44:59
15楼
你说的是10KV/0.4KV配电室低压联络柜。此柜功能:供电线路、设备正常时,联络柜内的断路器是分断的。当某供电回路出现故障时,将故障侧的低压进线总断路器分断,将母联柜内的断路器合闸。以应急保证一、二级负荷用电。但要广注意以下几点:1、用谁的变压器用谁的N线。不能用A回路变压器的ABC相线,用B回路变压器的N线,所以母联断路器建议用4P。2、用电总负荷不能超过变压器容量。3、A、B、母联三个断路器不能同时合闸。这样是两台变压器并联运行了,变压器是可以并联运行的但必须满足3个条件,否则会烧毁变压器的。在三个开关之间一般设有机械、电气互锁关系。防止误操作,3个开关同时闭合。4、两个供电低压系统的相序应是一致的。
回复
siue_buchx
2013年12月16日 13:42:09
16楼
lsc19590714 发表于 2013-12-15 15:44 你说的是10KV/0.4KV配电室低压联络柜。此柜功能:供电线路、设备正常时,联络柜内的断路器是分断的。当某供 …总结的很到位!
回复

相关推荐

APP内打开