关于母线桥的问题
sangewain
sangewain Lv.5
2013年12月13日 09:12:56
只看楼主

有一个配电房有两组低压柜,有两个变压器,(一个变压器对应一组低压柜)现在要把两组低压柜用桥架连接起来,连起来的时候,我做桥架用铜排把A相B相C相连起来,不连N相。这样会不会有问题。

有一个配电房有两组低压柜,有两个变压器,(一个变压器对应一组低压柜)现在要把两组低压柜用桥架连接起来,连起来的时候,我做桥架用铜排把A相B相C相连起来,不连N相。这样会不会有问题。
免费打赏
sangewain
2013年12月13日 09:14:32
2楼
请懂的大哥给说说
回复
zigj
2013年12月13日 09:19:46
3楼
当然有问题了。当一台变压器故障,另一台带全部负荷时,N哪里去了。
回复
talentyxr
2013年12月13日 09:22:10
4楼
本帖最后由 talentyxr 于 2013-12-13 09:23 编辑

有问题,2组母线肯定有一组没有N线,控制电源AC200V,单相负荷都无法工作了。

如果2台变压器并列运行就更要把N线连上了。
回复
sangewain
2013年12月13日 09:24:00
5楼
talentyxr 发表于 2013-12-13 09:22 有问题,2组母线肯定有一组没有N线,控制电源AC200V,单相负荷都无法工作了。如果2台变压器并列运行就更 …谢谢懂了谢谢懂了
回复
sangewain
2013年12月13日 09:25:58
6楼
zigj 发表于 2013-12-13 09:19 当然有问题了。当一台变压器故障,另一台带全部负荷时,N哪里去了。谢谢懂了谢谢懂了
回复
电工刀
2013年12月13日 10:46:42
7楼
肯定有问题了。N线经过地饶了一大圈,是不允许的
回复
sangewain
2013年12月13日 13:25:14
8楼
电工刀 发表于 2013-12-13 10:46 肯定有问题了。N线经过地饶了一大圈,是不允许的谢谢你的没有听懂
回复
lingxuct
2013年12月13日 13:31:49
9楼
二台变压器的低压侧用母线(桥)连接,肯定需要母联开关吧?

N排可以直接连通,但不能不接。
回复
黑铁匠
2013年12月14日 11:06:49
10楼
1、一定要连N线的啊,否则,1#变压器故障时,哟偶2#变压器供电时,1#下面低压柜的所带的一级负荷,N线电流回不到2#,,2#变压器的接地故障保护就要启动了吧,除非变压器不设接地故障保护。
2、不设接地故障保护的时候,貌似还可以不接N线
3、不过好像N线都接的,只不过在母联断路器那里断开了
回复
y806099267
2013年12月14日 11:13:19
11楼
现在好多设计多是设计的4极的开关 没有N 线怎么行呢 必须要设的
回复