大容量电流(2500A)以上高压柜母线桥如何选择壳体材料?
jlzxh6932
jlzxh6932 Lv.4
2008年08月16日 14:21:33
只看楼主

04年为用户做一个项目,原来一次系统图显示最大电流才2000A,结果实际使用时增容了,电流达到2500A,现场反映10kV母线桥翁翁声过大,发热现象严重,不得已配电所安装了空调以求缓解一下发热问题,我们原来的母线桥壳体采用的是Q235冷轧钢板。

04年为用户做一个项目,原来一次系统图显示最大电流才2000A,结果实际使用时增容了,电流达到2500A,现场反映10kV母线桥翁翁声过大,发热现象严重,不得已配电所安装了空调以求缓解一下发热问题,我们原来的母线桥壳体采用的是Q235冷轧钢板。
免费打赏
linx8849
2008年08月16日 17:11:09
2楼
和钢板的材料没有关系,除非是穿线的地方最好用不锈钢的,不能有环流.
应该是和结构有关系,支撑的距离太远或是板材的度不够.
回复
jlzxh6932
2008年09月18日 08:47:47
3楼
怎么做起广告了,离题了吧,所问非所答啊:hug:
回复
le508
2010年07月23日 15:12:22
4楼
啥问题么
回复
yeyishuang_a
2010年07月23日 16:12:02
5楼
同意2楼意见。
回复