高压配电柜双列布置母线桥出线位置
黑客
黑客 Lv.2
2004年07月01日 17:39:42
只看楼主

10kV高压系统,高压配电柜双列布置,架空母联桥架连接。中间部分排列为......负荷配出柜、母联叉车柜、母联开关柜、负荷配出柜......1、母联叉车柜、母联开关柜的先后位置不同有什么影响吗?(比如影响到上出线的架空母联桥架?或者分段、保护等其他方面?)2、上出线从哪个柜出比较好,是母联叉车柜上出然后到另一列的负荷配出柜好,还是从母联开关柜上出好?(好象和第一个问题有点类似)请指教下,谢谢!

10kV高压系统,高压配电柜双列布置,架空母联桥架连接。


中间部分排列为......负荷配出柜、母联叉车柜、母联开关柜、负荷配出柜......


1、母联叉车柜、母联开关柜的先后位置不同有什么影响吗?(比如影响到上出线的架空母联桥架?或者分段、保护等其他方面?)


2、上出线从哪个柜出比较好,是母联叉车柜上出然后到另一列的负荷配出柜好,还是从母联开关柜上出好?(好象和第一个问题有点类似)


请指教下,谢谢!

免费打赏
黑客
2004年07月01日 17:41:00
2楼
怎么把叉字屏蔽了?叉字音同差。
回复
langji88
2004年07月01日 18:52:00
3楼
是KYN吗?
回复
langji88
2004年07月01日 18:54:00
4楼
不知道你说的母联差车柜什么意思,是分段柜吧?
回复
langji88
2004年07月01日 18:57:00
5楼
是PT手车柜吗????
回复
黑客
2004年07月01日 18:57:00
6楼

是分段柜,因为双列布置,所以涉及到在分段处用母线桥架上出线以连接两列柜的问题。

选用KYN28A。

回复
langji88
2004年07月01日 19:00:00
7楼
哦!可以在分段柜上出
回复
黑客
2004年07月01日 19:02:00
8楼
我见到有的在母联差车柜上出线,有的在母联开关柜上出线,不知道是不是都可以?
回复
langji88
2004年07月01日 19:02:00
9楼
照你的理解的母联柜是带开关的,而分段柜是就母线,母联柜和分段柜一般在一起通过母排在柜子下部相连,
回复
langji88
2004年07月01日 19:03:00
10楼
所以母线到分段柜的时候才在柜子上部
回复
langji88
2004年07月01日 19:05:00
11楼
母联和分段一般一定有一个出线侧是在柜子下部的,是无法用母线桥出去的
回复