近日有一个变电站的10kV开关柜到现场安装,两列面对面布置,母线桥连接验收人员提出母线桥内的接地问题是母线桥壳体与开关柜壳体通过软铜线连接,还是要在母线桥内做接地铜排,与开关柜内接地铜排相连?查了接地装置的验收规范,好象没有什么明确的规定哪位大侠知道(广东电网),麻烦告之。。。。

近日有一个变电站的10kV开关柜到现场安装,两列面对面布置,母线桥连接

验收人员提出母线桥内的接地问题
是母线桥壳体与开关柜壳体通过软铜线连接,还是要在母线桥内做接地铜排,与开关柜内接地铜排相连?
查了接地装置的验收规范,好象没有什么明确的规定
哪位大侠知道(广东电网),麻烦告之。。。。
免费打赏
jk_00
2007年01月13日 15:16:22
2楼
没听说过.
回复
hkshaochanggen
2007年01月13日 20:22:30
3楼
和开关柜外壳保护接地要求相同
回复
shuhawk
2007年01月14日 14:38:44
4楼


按照哪个标准或规范??
回复
cyhcxj
2007年01月14日 21:08:18
5楼
不用铜排连接的啊,我们厂做的母线桥都是通过软铜线把母线桥壳体与开关柜壳体连接,没听过要用铜排的
回复
shuhawk
2007年01月15日 08:42:18
6楼


谢谢!!!
回复
szq0819
2007年01月17日 18:21:42
7楼
欠酒!
回复
hwc_wy
2007年01月22日 16:44:59
8楼
按照10KV系统保护接地的要求,应该母线桥算做母线过渡的外壳的一部分,算做一个部件,应该不用做单独的接地排,只要有可靠的与接地连接就可以吧
回复
hkshaochanggen
2007年01月22日 18:01:22
9楼

正确,就好像开关柜的一个隔室