老家准备建房,共四层,准备一楼框架,两楼至四楼砖混(层高3米),这是一楼的柱点(蓝色点)和横梁求助的问题:(1)这样能砌么,有什么不妥的? (2)柱子多大才合适我是小白,请大家指正!多谢了
老家准备建房,共四层,准备一楼框架,两楼至四楼砖混(层高3米),这是一楼的柱点(蓝色点)和横梁
求助的问题:(1)这样能砌么,有什么不妥的?
(2)柱子多大才合适
我是小白,请大家指正!多谢了
2楼
求指点
回复
3楼
这是二楼的设计,请大家指点!
回复
4楼
底框-抗震墙结构,除楼梯间附近少量强体可以不上下对齐外,其余均应对齐,楼主右侧的墙体全部挑出去700,不太好吧。
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2013-12-12 22:52 底框-抗震墙结构,除楼梯间附近少量强体可以不上下对齐外,其余均应对齐,楼主右侧的墙体全部挑出去700,不 …谢谢您的耐心指点!不然那700就不要了,柱子多大合适呢?柱子的分布有木有问题?
回复
6楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-12-12 23:42 编辑 高处能胜寒 发表于 2013-12-12 22:52 底框-抗震墙结构,除楼梯间附近少量强体可以不上下对齐外,其余均应对齐,楼主右侧的墙体全部挑出去700,不 …柱子取450以上吧,但最终与设防烈度有关,要看刚度比的,柱子布置我的建议有两个柱子移动下,打叉的柱取消,红点表示新布置的柱,如下图。不行我的也有问题。
回复
8楼
高处能胜寒 发表于 2013-12-12 23:37 柱子取450以上吧,但最终与设防烈度有关,要看刚度比的,柱子布置我的建议有两个柱子移动下,打叉的柱取消 …有什么问题呢,请您指点!另外老家是广西桂林的,抗震要求应该不高吧!
回复
9楼
太阳的季节奔跑 发表于 2013-12-13 08:38 楼主老家在哪里啊,如果7度以下地区就随便建吧我的老家是广西桂林的,抗震要求不高,上面还有什么不妥的,还烦请指正呢!
回复
10楼
高处能胜寒 发表于 2013-12-12 23:37 柱子取450以上吧,但最终与设防烈度有关,要看刚度比的,柱子布置我的建议有两个柱子移动下,打叉的柱取消 …没看到图哦,期待中!麻烦你了
回复
11楼
ab18896 发表于 2013-12-13 10:53 没看到图哦,期待中!麻烦你了我的图也有问题,所以就取消了。
回复
12楼
高处能胜寒 发表于 2013-12-13 12:03 我的图也有问题,所以就取消了。哦,费心了
回复