楼板分布筋设计是一级圆6的PHB300的钢筋,施工单位做成了PHB235的钢筋,但是现在主体已完成,不可能再砸了重做,现在这个样子,还能让设计单位出个变更解决吗?求各位高手出出主意,谢谢了。
楼板分布筋设计是一级圆6的PHB300的钢筋,施工单位做成了PHB235的钢筋,但是现在主体已完成,不可能再砸了重做,现在这个样子,还能让设计单位出个变更解决吗?
求各位高手出出主意,谢谢了。
2楼
如果是分筋的话,让设计变更应该问题不大,因为分筋不是受力筋,但如果不是分布筋就要重新验算。。。。。
回复
3楼
让设计单位出变更虽不是不可能,但也不是一点难度没有。最好自己悄悄的处理。
呵呵,这种事情最好是打枪的不要,悄悄地进村。
回复
4楼
验算一下,没问题的话!你懂的!
回复
5楼
不算大事 出一个变更 就行 神马底筋 面筋 弄到的这种事情经常发生
回复
6楼
重新验算,板底筋有可能过的了,但是负筋基本是计算配筋控制,多半配筋不够了。
回复
7楼
国家并没有强制性的规定,不能使用一级钢筋,只要能满足构造规定,应该是可以的。
回复
8楼
hzr8686150 发表于 2013-12-12 19:22 如果是分筋的话,让设计变更应该问题不大,因为分筋不是受力筋,但如果不是分布筋就要重新验算。。。。。是支座筋,现在还不敢和设计直接说
回复
9楼
hyp1962 发表于 2013-12-12 19:24 让设计单位出变更虽不是不可能,但也不是一点难度没有。最好自己悄悄的处理。呵呵,这种事情最好是打枪的 …是啊,和设计单位沟通过,出变更难度很大
回复
10楼
高处能胜寒 发表于 2013-12-12 23:52 重新验算,板底筋有可能过的了,但是负筋基本是计算配筋控制,多半配筋不够了。所以挺麻烦的
回复
11楼
无间道 发表于 2013-12-13 06:35 国家并没有强制性的规定,不能使用一级钢筋,只要能满足构造规定,应该是可以的。一级钢没问题,关键是屈服度达不到啊