现在碰到一个基坑地下水位较浅的问题,请各位帮忙分析一下。 我单位承建的9号楼设计为静压桩承台基础,原设计承台与抗水板的连接采用高板位施工,现改为低板位。基坑开挖后出现地下水位高,导致渗水现象。采用降水措施费用较高,施工单位提出将基坑标高降低100mm,用碎石回填处理,基坑周围挖一些明沟、集水坑抽水后,紧接着施工基础垫层。我觉看了觉得是可以的,因为这个工程不是深基坑,塌方不会很严重的吧。 不过为了保险起见,还是想来这里请教下各位大侠我们的这个方案可行吗?请各位老师说出理由赐教!谢谢!
