正压送风新情况!!!
wolongai
wolongai Lv.3
2013年12月12日 10:32:50
来自于通风排烟
只看楼主

如图,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗,需要对楼梯间和独立前室分别送风吗??应该不需要吧 很模糊,求高手指点

如图,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗,需要对楼梯间和独立前室分别送风吗??应该不需要吧 很模糊,求高手指点
免费打赏
云飘飘
2013年12月13日 07:26:23
12楼
要看建筑的高度和开窗情况
回复
jyh060552
2013年12月13日 08:37:43
13楼
学习了,谢谢分享!
回复
guoxing15233411846
2013年12月13日 09:15:00
14楼
怎么这样设计前室还有合用前室,不理解
回复
laodadetudi888
2013年12月13日 09:37:02
15楼
wolongai 发表于 2013-12-12 14:13 高层 住宅 不超过100m,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗。这种情况需要对独立前室送风吗明确告诉你:楼梯间要正压送风,合用前室要正压送风。
回复
zhaors01
2013年12月13日 15:56:25
16楼
wolongai 发表于 2013-12-12 10:42 图片不知道什么弄楼梯间加压送风.前室不用
回复
lsy207207
2013年12月13日 16:03:06
17楼
首先看建筑的定性,如为一类高层建筑(超过50米),剪刀梯及合用前室应加压送风,前室可不送风;
若为小于100米的住宅楼,除不满足自然排烟的剪刀梯加压送风外,只要合用前室满足开窗不小于3平方,采用自然排烟即可,前室可不送风;
回复
david200901050
2013年12月17日 09:04:50
18楼
楼梯间要正压送风,合用前室要正压送风
回复
changehit
2013年12月19日 10:31:31
19楼
不理解
回复
九嶷山人
2016年07月13日 10:47:44
20楼
新人报道,学习学习
回复
王校长丶
2016年08月01日 09:10:53
21楼
学习了,谢谢