如图,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗,需要对楼梯间和独立前室分别送风吗??应该不需要吧 很模糊,求高手指点
如图,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗,需要对楼梯间和独立前室分别送风吗??应该不需要吧 很模糊,求高手指点
12楼
要看建筑的高度和开窗情况
回复
13楼
学习了,谢谢分享!
回复
14楼
怎么这样设计前室还有合用前室,不理解
回复
15楼
wolongai 发表于 2013-12-12 14:13 高层 住宅 不超过100m,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗。这种情况需要对独立前室送风吗明确告诉你:楼梯间要正压送风,合用前室要正压送风。
回复
16楼
wolongai 发表于 2013-12-12 10:42 图片不知道什么弄楼梯间加压送风.前室不用
回复
17楼
首先看建筑的定性,如为一类高层建筑(超过50米),剪刀梯及合用前室应加压送风,前室可不送风;
若为小于100米的住宅楼,除不满足自然排烟的剪刀梯加压送风外,只要合用前室满足开窗不小于3平方,采用自然排烟即可,前室可不送风;
回复
18楼
楼梯间要正压送风,合用前室要正压送风
回复
19楼
不理解
回复
20楼
新人报道,学习学习
回复
21楼
学习了,谢谢
回复