正压送风新情况!!!
wolongai
wolongai Lv.3
2013年12月12日 10:32:50
来自于通风排烟
只看楼主

如图,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗,需要对楼梯间和独立前室分别送风吗??应该不需要吧 很模糊,求高手指点

如图,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗,需要对楼梯间和独立前室分别送风吗??应该不需要吧 很模糊,求高手指点
免费打赏
wolongai
2013年12月12日 10:42:32
2楼
图片不知道什么弄
回复
laodadetudi888
2013年12月12日 11:06:04
3楼
是不是高层?如果是高层,楼梯间+合用前室都要正压送风;如果不是高层,楼梯间利用窗户自然防烟,合用前室正压送风。
回复
maochencong1234
2013年12月12日 11:16:48
4楼
大于50米的一类公共建筑或大于100米的居住建筑不管有没有窗都要正压送风。
回复
wolongai
2013年12月12日 14:13:55
5楼
老大的徒弟 发表于 2013-12-12 11:06 是不是高层?如果是高层,楼梯间+合用前室都要正压送风;如果不是高层,楼梯间利用窗户自然防烟,合用前室正 …高层 住宅 不超过100m,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗。这种情况需要对独立前室送风吗
回复
wolongai
2013年12月12日 14:14:17
6楼
草蛋的青春々 发表于 2013-12-12 11:16 大于50米的一类公共建筑或大于100米的居住建筑不管有没有窗都要正压送风。高层 住宅 不超过100m,合用前室开外窗,楼梯间不开外窗。这种情况需要对独立前室送风吗
回复
x5224741
2013年12月12日 14:30:03
7楼
你这个防烟楼梯间没有外窗,肯定要加压送风。合用前室的画要看它符不符合自然排烟的条件,符合就不要做机械防烟了
回复
x5224741
2013年12月12日 14:33:38
8楼
前室明显不具备自然排烟的条件,也要做机械防烟啊
回复
maochencong1234
2013年12月12日 17:20:03
9楼
草蛋的青春々 发表于 2013-12-12 11:16 大于50米的一类公共建筑或大于100米的居住建筑不管有没有窗都要正压送风。前室如果有不同朝向的外窗,楼梯间可不设防烟措施;前室若利用敞开的阳台或凹廊自然通风,也可不设。
回复
zpp5630
2013年12月12日 18:23:36
10楼
这个我不专业,学习学习。
回复
forrest_chen
2013年12月12日 23:49:01
11楼
前室可不送,风量按前室不送选。因剪刀梯前室分开设置
回复