筏基底板附加筋的放置位置的问题
yangyong1060
2013年12月11日 19:54:01
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-11 20:16 编辑 为什么筏板地梁底板附加筋放在底板钢筋下面?为什么筏板剪力墙下筏板附加筋放在底筋上层钢筋?

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-11 20:16 编辑

为什么筏板地梁底板附加筋放在底板钢筋下面?为什么筏板剪力墙下筏板附加筋放在底筋上层钢筋?

IMG_20131207_140011.jpg


IMG_20131209_081106.jpg


IMG_20131209_081114.jpg


IMG_20131210_160909.jpg


IMG_20131210_160922.jpg

免费打赏
qq_1472895631217
2016年09月03日 17:43:30
42楼
筏板放射钢筋是这样放的,上下都有,下部放在倒数第二层,上部放在顺数第二层,不能影响钢筋保护层。
回复
qq_1488844159800
2017年03月07日 07:49:50
43楼
受力的方向来源不一样
回复
鲲爸爸
2017年03月07日 08:50:18
44楼
qq453926153 发表于 2014-1-10 21:09 焊的那两根拐角筋是做什么用啊这个叫跨接,是避雷分项的一部分。
回复
鲲爸爸
2017年03月07日 09:05:25
45楼
基础底板的受力状态与楼层板的受力状态刚好是180度的差异,所以底板底部放射钢筋是该放在底板底部钢筋的下面。一般来说,放射钢筋都是构造设置。而且,底板放射钢筋不仅在底板底部设置,还应在底板顶部设置。

附件钢筋一般兼有构造设置和计算设置,它的作用类似于基础大放脚,是对柱、墙端部进行加强处理的方法。故而,附件钢筋放置在柱、墙钢筋的端部即可。
回复
华建筑设计
2017年03月07日 09:20:45
46楼
很好,不错不错
回复
晓月寒山vs殇
2017年03月07日 20:59:03
47楼
这个问题知道的可以回答一下,我也不懂!!
回复

相关推荐

APP内打开