这是地下室内墙壁增加附加筋吗,大神
zhou2211263941
2015年12月31日 23:32:22
来自于建筑施工
只看楼主

甲方施工员
2016年01月01日 10:17:59
2楼
按图施工

不是墙壁附加筋,就一层地下室呢
回复
xuweiwei1008
2016年01月01日 10:53:16
3楼
内墙没有加筋,外墙有
回复
zhou2211263941
2016年01月01日 14:04:25
4楼
甲方施工员 发表于 2016-1-1 10:17 按图施工不是墙壁附加筋,就一层地下室呢恩,是的,只有一层地下室,我想问的是那个角部有个附加筋,估计是加强作用的,它应该怎么放置,是由地下室挡土墙外侧锚入地下室室内底板么?
回复
甲方施工员
2016年01月01日 14:13:43
5楼
zhou2211263941 发表于 2016-1-1 14:04 恩,是的,只有一层地下室,我想问的是那个角部有个附加筋,估计是加强作用的,它应该怎么放置,是由地下 …地下室挡土墙外侧锚入地下室室内底板挡土考虑需要这样加强
回复
dengken205
2016年01月01日 18:05:38
6楼
zhou2211263941 发表于 2016-1-1 14:04 恩,是的,只有一层地下室,我想问的是那个角部有个附加筋,估计是加强作用的,它应该怎么放置,是由地下 …角部附加筋?角部指的是哪个位置?多大范围算角部?我是没看明白
回复
dengken205
2016年01月01日 18:08:39
7楼
另外,顶板厚度做了470,一层的侧壁做了450,这个地下室到底是什么性质的,为啥要做这么厚?
回复
super张
2016年01月02日 13:47:57
8楼
本帖最后由 super张 于 2016-1-2 15:16 编辑

角部附加钢筋C18@200,括号内的不知是指什么部位。附加钢筋形状已经在标注旁边画出。
附加位置为:一般为消防池,地下室混凝土墙与底板垂直相交部位。因为板厚和墙厚相差不大,所以才进行加强。但一般做法为加腋。详混凝土结构设计规范。
附加筋尺寸为:竖直方向以底板面起2000mm,水平方向为墙内侧起2000mm。两端均有弯钩。

免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复
烟雾弥漫
2016年01月06日 10:02:10
10楼
谢谢楼主了,学习帖子了,下载学习
回复
李陌
2016年02月23日 08:54:28
11楼
不是吧,正常配筋。。。。。。。。。。。。。
回复
琅123
2016年02月23日 12:24:04
12楼
特地前来学习学习。。。。
回复

相关推荐

APP内打开