本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-11 20:16 编辑 为什么筏板地梁底板附加筋放在底板钢筋下面?为什么筏板剪力墙下筏板附加筋放在底筋上层钢筋?

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-11 20:16 编辑

为什么筏板地梁底板附加筋放在底板钢筋下面?为什么筏板剪力墙下筏板附加筋放在底筋上层钢筋?

IMG_20131207_140011.jpg


IMG_20131209_081106.jpg


IMG_20131209_081114.jpg


IMG_20131210_160909.jpg


IMG_20131210_160922.jpg

免费打赏
dxc13971151636
2013年12月25日 10:54:02
2楼
顶起来,这个问题知道的可以回答一下
回复
yasuojish
2013年12月25日 15:29:29
3楼
好贴必须支持
回复
vicpcao
2013年12月25日 21:03:34
4楼
结构设计总说明上应该有指出
回复
chengjie19872
2013年12月31日 16:36:29
5楼
看底板M图,
回复
lgt9666
2013年12月31日 16:43:32
6楼
转角放射性加强筋应该上下都放,防止45度斜裂缝,应该没错!
回复
yangchen8585
2013年12月31日 17:16:22
7楼
这个问题值得学习,请教高手需要那本图集?
回复
qq453926153
2014年01月10日 21:09:45
8楼
焊的那两根拐角筋是做什么用啊
回复
兰瑜
2014年01月10日 22:11:42
9楼
筏板放应射筋放置在底筋上部,转角那个目测是防雷。
回复
lqh19910126
2014年01月11日 09:19:10
10楼
同问,我也不清楚,只知道楼面上面是放上部的,还有那两个拐角筋是干嘛的啊
回复
zhubing0816
2014年01月12日 00:38:00
11楼
基础底板可以看成倒置的楼板,放射筋放在下面是对的。焊接钢筋是避雷接地环通的2根钢筋。不过好像垫块少了,保护层也感觉不够,有40MM么?