TT系统 单相对地绝缘为零 100KW电机运转正常我看了软启动上面的实时电流显示 三相基本平衡 看不出漏电偏差来我在想 是不是TT系统中允许这样的绝缘 可以使用 求各位高手有没有相关规范支持,
TT系统 单相对地绝缘为零 100KW电机运转正常
我看了软启动上面的实时电流显示 三相基本平衡 看不出漏电偏差来
我在想 是不是TT系统中允许这样的绝缘 可以使用 求各位高手有没有相关规范支持,
2楼
问题是你的TT系统中中性线有没有接地!
如果真的是中性线不接地供电线路,这是该相接地了。
因为现实中还有许多中性线不接地的供电线路,在没有所谓的TN、TT、IT系统的标准时,这还好办。
但现在这种中性线不接地的供电线路归哪一种系统呢?TT?还是TN-S?
现在弄得我这个干了几十年的老电工也糊涂了!
回复
3楼
学习中,等待中。
回复
4楼
1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘(不接地)。
2 )第二个字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。
3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的(我们称零地合一),如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。
回复
5楼
IT系统属于三相三线制供电线路,而我所说的中性点不接地供电线路仍然属于三相四线制供电线路。
当年我们只要知道什么是接地保护,什么是接零保护就懂得该如何施工。
对于现在的TN、TT、IT系统我都很了解,就是不知道中性点不接地供电线路应该属于哪个系统范畴!!!!
这就是写书的(包括制订规范)的人不联系我国的实际而造成的混乱!!!!!
回复
6楼
低压 三相4线制的我还没见过中性点不接地的,有这种情况么?
回复
7楼
我这里的系统模式:中性点接地,一根440米3*150电缆直埋 带100KW电机 实际情况就是B相对地绝缘为0(500V摇表检查的) 强送电 正常运转一点异常没有,我们不想更换电缆 主要是主材不好处理,既然能正常使用我想知道有没有什么规范就可以这样使用的?
回复
8楼
测一下你中性点与地之间的电压,是不是接地不良,如果中性点接地良好,而B相与地绝缘为0,那电缆早完了啊,还有可能就是摇表坏了(要是坏了也不可能只有B相对地为0啊?)。
这种情况是病态运行吧,不知道你们厂这个变压器上能否接得出220V的电压。
回复
9楼
220V正常啊
而且我做过实验 220V火线对电缆,中间串电流表 检测三相泄露电流都是15mA左右 基本就是没有泄露啊
谁能给解释一下为什么
回复
10楼
是不是在电缆在两端完全断开的情况下摇测的绝缘为零?如果不是完全断开两端的情况下再测量一次试试,B相可能带着控制回路。
回复